、桩的种类(直径)不宜过多,无论是预制桩还是钻孔桩,否则给施工和设计都带来很大的麻烦。相对来讲,钻孔桩可以种类多些,预制桩不宜超过两种。 Fc6o6GyL|o
S 6CI+W
2、当同直径的桩,桩长不同时,单桩承载力宜取值一样,这样便于施工和设计。 ~jR4%VF
e~U]yg5X-
3、对于有地下室的房屋,使用预制桩应特别小心,很容易造成桩倾斜、断桩,因此,图纸上应注明: qipV'T,S
ZQk!Ia7
①应均匀分层开挖,严禁一步开挖到位,严禁临近堆土。 'CMbqLk#
('k9X cTPP
②在坑中、坑外应打水泥搅拌桩进行处理。 JyO2P
9?XQB%44
4、地下室因建筑、水、电而部分下降时,可以和他们协商,承台、地梁能否突出来,这样可以减少承台的种类及降低造价。 )UCc!
4=~+Bz
5、管桩不宜抗拔,若非用不可,应认真计算抗拔力,尽量由一、二节桩承担,第一节桩尽可能长,而且必须加强桩顶和承台的构造要求,条件许可时,可以要求建筑加厚顶板上的覆土。 ]?6Pt:N2
;p+[R+ )
6、地下室、基础在与上部抗震缝对应处应加强构造和连接(JGJ3-2002第4.3.10.4条)。 &.l^> #
[eO^C
7、布桩时,应计算布桩系数及每平方米荷载,做到心中有数。 ?Qxf~,F
jP{&U&!i
8、对于预制桩的处理: FMi:2.E
yiw4<]{IX
①对于Ⅱ类桩,可以不处理(根据动测报告定)。 l+A)MJd oj
\47djmG-
②对于Ⅲ类桩,应处理。处理方法可采用将钢筋笼伸至裂缝下2m或开挖处理(应较浅)。 ;l %$-/%
lHUd<kEC
③对于偏位桩,可以采用纠偏的方法处理,若单桩承载力没有问题,可以采用加大承台和地梁的方法来共同作用。 D){my_
/
YO'aX
9、对于预制桩应进行动测(其余桩亦同)。 48IrC_0j
bEKh U\@=J
动测原则:单桩、两桩均动测,三桩动测两桩,四桩以上动测50%以上。当发现异常情况(桩偏位较大,Ⅲ类桩较多时),应加大动测桩数。 QdrZi.qKH
%b[>eIJU#
10、画桩位图时,应将轴力图放在一起,并且永久保留,以便日后校核。 smUSR4VK
21$E.x 6
11、做独立基础时,应根据地基承载力确定是否考虑计算底层砖墙荷载,当地基较好时,可通过地梁加腋的方法来自承重。 @9tzk [
XkPE%m_5D
0,/I2!dF?
--对于结构计算和上部结构设计,我也总结了一些自己的经验,如果大家有兴趣的话,过几天我再打出来,和大家探讨探讨。 `FGYc
m{;j