对于采用桩基的拟建建筑物,根据上部荷载和基础类型 来确定祥勘时勘探孔的深度,采用桩基时,《岩土勘察规范》说地基变形深度,可取附加应力等于上覆土层有效自重压力的20%的深度,那么是从基础底部开始算起还是从桩端开始算起哪?
离线yanyan2009

发帖
238
土币
1132
威望
1266
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-09
怎么回事啊 谁知道
离线weiwei135

发帖
610
土币
959
威望
3389
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-22
呵呵,理论是这样,不过各个地方情况不一样,你问你的老技术员,多看你们地区的报告,就知道了 f:=y)+@1My  
  
离线hyso123

发帖
341
土币
1657
威望
1959
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-22
:一般自桩端下下算起              
离线ehuq

发帖
651
土币
470
威望
4598
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-23
从桩端开始算起,沉降计算时桩基按桩端下的土开始计算,你总不至于地层没有揭穿计算所需的土层吧!
宁静以致远,淡泊以明志!
离线tcjiao

发帖
503
土币
502
威望
2314
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-24
桩端开始,由桩体承担主要的荷载
玩了一身泥巴!还得继续玩下去!
离线zbj1233

发帖
71
土币
3119
威望
506
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-24
采用桩基得用4.9桩基部分的要求确定孔深。
离线kingsir

发帖
141
土币
20
威望
1057
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-24
nod,应该是从桩端开始 ]r|nz~Aa$  
引用第5楼tcjiao于2009-12-24 09:57发表的 : _P^ xX'v  
桩端开始,由桩体承担主要的荷载 8P kw'.r  
离线lylyd
发帖
53
土币
408
威望
540
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-24
桩端3~5倍直径
离线yanghaojun70

发帖
415
土币
11150
威望
2952
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-25
应该是从桩端开始计算!
离线勇敢北漂

发帖
1257
土币
1500
威望
4085
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-27
学习一下单位前辈的经验
小胖
离线zhengtu09

发帖
423
土币
4000
威望
3295
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-27
          