只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-07
请教牛人:根据桩基技术规范:1、在湿陷性黄土场地的桩基础,可通过强夯处理措施,事先消除地基部分湿陷量,有利于减小负摩阻力影响。2、位于湿陷性黄土地基的桩,可按下列规定计算a、摩擦桩可认为中性点以上的桩侧摩阻力为零;端承桩除按上述规定外,尚应计算中性点上土层产生的下拉荷载。现假设湿陷性黄土厚度20m,拟采用桩基础,打桩前采用强夯处理,强夯有效加固深度6m。问题:1、强夯处理强后,负摩阻力计算的中性点深度有无变化? 2、如果中性点无变化,按公式计算的强夯后的负摩阻力计算值比夯前只大不小,何谈减小负摩阻力影响?
离线zyyjs063

发帖
495
土币
1138
威望
2848
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-07
个人认为:强夯后中性点有变化,应向地表移动,相应的计算所得端承桩所受负摩阻力减小
离线iamfuj

发帖
46
土币
118
威望
97
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-07
那么规范上关于中性点的确定是否是不准确的呢?
离线鹅想泥

发帖
935
土币
8989
威望
6848
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-07
不可能负摩阻力反而增加了吧?请高手分析下