[请教]邻近场地有地下水文地质参数,还要做抽水试验吗 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线liuyinfanlwx
 

发帖
853
土币
1395
威望
2168
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-01
我做了一个勘察工程,邻近场地(也是我院勘察的)已做过水文地质参数试验,因场地类型相同,地层结构相似,本人认为已没有必要再做抽水试验,但施工图审查中心硬要求要重新补做一个抽水试验。 p<zeaf0W  
需要补充的是:拟建场地地处山坡地带,地下水主要以孔隙潜水类型为主,野外钻探时的地下水位较浅(这时的水位其实是不真实的,因为测地下水位时因泥浆护壁原因,未能真实反应地下水的实际情况),根据附近场地开挖结果,场地地下水位基本位于持力层以下。 P]TT8Jgw  
本人觉得只要在勘察报告中有提供水文地质参数就足可以让满足要求了,而审查中心还套一个违反强条。请同行们指定一下。
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-01
施工图审查中心硬要求要重新补做一个抽水试验? G+Bk!o  
专家太过了! >MSK.SNh  
支持楼主,将原试验与本场地的一致性原因补上去,回复专家,看他如何说? <QO1Yg7}  
兄弟何地勘察如此要求?北京不会介入到此种程度,老师太苦了!
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线liuyinfanlwx

发帖
853
土币
1395
威望
2168
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-02
哈哈,有的审图中心在照本宣科呀,对个别审图中心,我还是不敢恭维.福建有家审图中心在对岩土参数的审核意见中提出"岩土参数建议值不妥",但如何不妥法,只字不提.是太高了还是太低了,我们所提出的参数是根据野外钻探,原位测试及土工试验结果综合取值的,难道审图专家就这么灵验,不到现场就知道这块地的岩土参数是多少,郁闷. |cP:1CRzi  
不知道论坛里有没有审图中心的专家们,你们的看法呢
离线lzyx1217

发帖
142
土币
36
威望
523
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-02
同意楼上的看法,一般情况下,有相邻工程数据可以直接引用,但要标出出处,但也存在一个相邻距离的问题,各地掌握情况不一,测定地下水位也要考虑泥浆的影响吧,不能把直接测出的水位填上就完事了,我的做法是一个场地中要有不加泥浆的钻孔测定地下水位,实在不行,专门性打浅孔测定
离线赵楼煤矿
发帖
14
土币
31
威望
150
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-28
一般情况下,有相邻工程数据可以直接引用
离线127a6

发帖
3756
土币
9577
威望
2565
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-30
不错不错。
离线芊芊

发帖
143
土币
3423
威望
420
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2020-09-18
根据临近《******岩土工程勘察报告》,与本场属同一水文地质单元,可引用作为本场地地层渗透系数为,分别为:******
资源共享,资料共享,互相学学哈。。。。。