前两天在施工现场,业主现场代表质疑设计为什么不用摩擦端承桩? W+BM|'%}|
我带着疑问,又翻看了规范,发现新规范有了变化。 W=}l=o!G.
这里是之一,以后再陆续发现,再发上来和大家分享 :Gqyj_|<
!1+L0,I6
在《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008版中 ]Rohf WHX
1、按承载性状分类: D/:~#)
1) 摩擦型桩: o,9E~Q '`{
摩擦桩:在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载由桩侧阻力承受,桩端阻力小到 QR2J;Oj_
可忽略不计; H`]nY`HYg
端承摩擦桩:在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载主要由桩侧阻力承受。 " jn@S-
2) 端承型桩: hJ.XG<?]$
端承桩:在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载由桩端阻力承受,桩侧阻力小到 m'Z233Nt"
可忽略不计; vmJ1-<G4*
摩擦端承桩:在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载主要由桩端阻力承受。 j]rE0Og
2 按成桩方法分类: ~6.AE/ow
1) 非挤土桩:干作业法钻(挖)孔灌注桩、泥浆护壁法钻(挖)孔灌注桩、套管 y/mxdPw
护壁法钻(挖)孔灌注桩; fF[n?:VV
2) 部分挤土桩:长螺旋压灌灌注桩、冲孔灌注桩、钻孔挤扩灌注桩、搅拌劲芯桩、 G%S=K2v
预钻孔打入(静压)预制桩、打入(静压)式敞口钢管桩、敞口预应力混凝土 Ks@S5:9sp
空心桩和H 型钢桩; +e<P7}ZQ
3) 挤土桩:沉管灌注桩、沉管夯(挤)扩灌注桩、打入(静压)预制桩、闭口预 X<\^*{
应力混凝土空心桩和闭口钢管桩。 &tw.]3
3 按桩径(设计直径 d)大小分类: vi@a87w>
1)小直径桩:d ≤250mm; r!V#@Md
2)中等直径桩: 250mm< d <800mm; ??=CAU%\
3)大直径桩: d ≥800mm。 U`K5 DZ~
/ivt 8Uiw
在《建筑桩基技术规范》JGJ94-94版中 P~redX=t@
3.2.1.1 按承载性状分类: [%;LZZgl
(1) 摩擦型桩: kU_bLC?>D
摩擦桩:在极限承载力状态下,桩顶荷载由桩侧阻力承受; ?VEJk,/k
端承摩擦桩:在极限承载力状态下,桩顶荷载主要由桩侧阻力承受。 j+]>x]c0
(2) 端承型桩: WRZi^B8@
端承桩:在极限承载力状态下,桩顶荷载由桩端阻力承受; _o~<f)E[9
摩擦端承桩:在极限承载力状态下,桩顶荷载主要由桩端阻力承受。 `GC7o DL
3.2.1.2 按桩的使用功能分类 -en:81a#
(1) 竖向抗压桩(抗压桩); [Av87!kJ!X
(2) 竖向抗拔桩(抗拔桩); WqqrfzlM
(3) 水平受荷桩(主要承受水平荷载);(4) 复合受荷桩(竖向、水平荷载均较大)。 !vfjo[v
3.2.1.3 按桩身材料分类 '@2pOq
(1) 混凝土桩:灌注桩、预制桩; ps"crV-W
(2) 钢桩; xB]~%nC[O
(3) 组合材料桩; mA(K`"Bfh
3.2.1.4 按成桩方法分类 0z&3jWWY@
(1) 非挤土桩:干作业法、泥浆护壁法、套管护壁法; tf|/_Y2
(2) 部分挤土桩:部分挤土灌注桩、预钻孔打入式预制桩、打入式式敞口桩; !FipKX
(3) 挤土桩:挤土灌注桩、挤土预制桩(打入或静压)。 (FbqKx'uq
3.2.1.5 按桩径大小分类: l-_voOP
(1) 小直径桩:d ≤250mm; 8U0y86q>)E
(2) 中等直径桩: 250mm< d <800mm; | ctGxS9
(3) 大直径桩: d ≥800mm。 d]VL(&
d——桩身设计直径 QXishHk&
s#;|8_L
M
比较后可知,在桩分类时 jC
,foqL
一、差别: #<0%_Ca
1、概念更明确 wfM$JYfI
和94版相比,2008版中明确桩顶荷载为桩顶竖向荷载,并明确了桩侧阻力或桩端阻力是否忽略不计来分类成为摩擦型桩还是端承型; c.m '%4
tvP_LN MF
2、个别名词提法已改变 &|iFhf[o
(1) 在极限状态下,承载力的提法已改变,94版为极限承载力状态下,而2008版则改为承载能力极限状态下; f"xi7vJv!f
(2) 小于250mm的桩,94版为小桩,而2008版则为小直径桩; pA='(G
sn_]7d+Q
3、按成桩方法分类时,桩分类更细致。 vmAMlgZ8{<
5X\3y4
4、新规范取消了按桩的使用功能分类和按桩身材料分类两个方法。 ()JM161
,Bp\ i
二、无差别: DF%\1C>
1、新旧规范只在按桩径大小分类时没有改变,还是以250mm和800mm为界。