计算基坑降水井数量,按天然基坑计算是按(建筑基坑支护技术规范)JGJ120-99可算出,但是当基坑周围打有止水桩时,降水井数量该如何计算? bKz{wm%  
百日刀千日剑
离线zymzym2

发帖
3188
土币
2512
威望
18669
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-25
zym
离线3533786

发帖
185
土币
3712
威望
1657
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-25
不好意思,我还 是个新手,不要笑话俺呀!
百日刀千日剑
离线susanwang

发帖
319
土币
8256
威望
1852
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-15
本人也有同样的问题啊,那个高手指导一下啊!
多年没关注岩土论坛 了。
离线kunshan_zqs

发帖
232
土币
1519
威望
191
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-16
降水计算是个很复杂的问题,首先要看你降水井的目的是什么,是疏干井还是降压井。如果周边有止水帷幕的话,还要看你止水桩是否打入不透水层,有个打入不透水层把基坑外边的水源截断,还有的是为了增大水的渗流路径,减少水压力,建议你看一下《基坑降水手册》,规范里面的降水讲的太少。