       长久以来,在做基坑、边坡之类支护设计时,在考虑坡顶建(构)筑物的基础荷载的时候,一般都是按经验取荷载值后就简单的按建筑的基础型式来确定荷载的分布型式,如天然浅基础就从基地作用开始扩散处理。现在遇到的问题就是,如果建筑物采用的的摩擦桩型的基础,而且桩端位于坡体内,经过桩的侧摩折减后,在考虑边坡的侧向土压力的时候,上部建筑物的荷载就应该不是100%作用的,而且荷载作用深度的确定也不明确。工程实际设计过程中或许可以不用考虑这么复杂,只是最近打算做这方面的研究,如果有看懂我在说什么而在这方面有点想法的朋友还望不吝赐教。总结问题就在于: s,&tD WU  
     坡顶建筑物,基础型式为摩擦桩,桩端位于坡体内,在计算边坡侧向土压力的时候,如果考虑桩基础对上部荷载的折减,那么荷载值应该怎么取,作用深度又怎么取较合理。
云麓一石可补天!
离线wenngwys

发帖
232
土币
34
威望
777
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-26
好象不用考虑深部作用,按一须的浅基础考虑,但要验算桩基在坡内的稳定性
离线zhoubin55555

发帖
924
土币
235
威望
4680
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-28
        
离线shuai0022

发帖
280
土币
4182
威望
441
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-23
这个问题太复杂了,可以考虑桩土共同作用,做研究应该进行一些应力应变监测,及土体深层位于监测,否则的话研究也不知道是什么样子
胜可知不可为
离线cqdzzxwjl

发帖
2
土币
216
威望
2
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-01
要深入研究,建议采用有限元进行数值模拟。