论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2274阅读
  • 3回复

[热点讨论]基坑支护出红线事宜 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线ljl96701
 

发帖
472
土币
413
威望
1480
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-08
本人在武汉从事深基坑工程工作,武汉地区规定:基坑支护结构不得出红线,尤其是锚杆不得超出红线。 1BQTvUAA  
正因如此,出现了可回收锚杆(索)。请问搞基坑工程的朋友,你们所在地区有哪些关于基坑支护结构不允许出红线的规定呢,如何处理? 6ae  
欢迎大家踊跃讨论!
离线wgchen

发帖
988
土币
7558
威望
2627
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-08
如果考虑回收的话 FV^CSaN[R  
暂时的出红线问题可以让业主协调一下 hk4f)z  
确实不能出红线 Z y@35;r  
只能用支撑结构了
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线cifeng52033

发帖
361
土币
7
威望
665
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-15
离线shufflyy

发帖
1278
土币
55
威望
4826
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-29
变形控制要求不高,深度9m以下,可以试试双排桩,当然也是在不出红线的前提下
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站