[求助/请教]同一复合地基能作用于两种不同的土层上吗? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线kv123
 

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-12
如图所示的结构,考虑场地岩层起伏变化较大,地质复杂,采用CFG复合地基 #m.e9MU  
场地内一塔楼的地下室,右边部分是粘土层+CFG复合地基,取复合地基承载力500KPa 25)9R^  
由于岩层起伏变化,右边的部分基础开挖直接到了强风化岩,强风化岩本身的承载力就有600KPa </{Zb.  
无需再做CFG桩了 c4Zpt%:}h  
+-^>B%/&Z  
我对此有些担心,在同一塔楼下,复合地基褥垫层下能否用两种不同的形式的基础? WFOJg&  
还是考虑褥垫层的调节作用,只看最终的复合地基承载力? v.Ba  
;>v.(0FE6  
这样情况的基础是否会出现不均匀沉降? LpU}.  
在天然地基压板试验和复合地基压板试验中,二者的沉降量差值很小,是否可以作为整个塔楼基础不会出现大的不均匀沉降的依据? P35DVKS  
TlS? S+  
这个问题比较闹心,希望各位朋友能指点一下,谢谢
离线zhanghuoyan

发帖
195
土币
552
威望
372
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-12
期待中。。。。。。。。。。
离线ccyccy

发帖
803
土币
16871
威望
6242
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-12
如果现场试验做的差异沉降很少,那一般没什么问题,但是预留沉降缝、变形缝、或是后浇带等结构上的处理措施(包括调整上部结构的刚度和强度等)要保险的多。 9GD0jJEu  
但是规范好像有规定说是地基条件与上部结构行要求相适宜。 {cm?Q\DT  
个人观点,仅供参考。欢迎专家给给意见
[ 此帖被ccyccy在2009-12-12 22:54重新编辑 ]
流水岁月,我已往矣,复再来乎。
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-13
因为地质变化复杂 1INX#qTZ  
很多情况都打桩打不下,或者是基坑开挖后才知道具体的地质条件,靠地质报告是无法揭示这么复杂的变化的 z'q~%1t  
n%&L&G  
留缝也是不现实的,因为实际上无法预料到哪些地方要留缝 o+a=  
而且同一个住宅,真要有大的差异沉降,还怎么使用? H#TkIFo]  
Sa= tiOv  
现在一个3桩承台,有2个桩位在承台下就是强风化了,而第3个桩距离强风化层的深度还有80米深 ENTcTrTn  
这又如何处理?  ,&hv x  
:,l7e  
在石灰岩地质情况下,这样的问题非常的多.不是单单一个"同一结构下不能用2种形式的基础"就能解决的 PftK>,+,  
S<i$0p8J;  
请高人指教
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-13
现场试验,也不过是取一个桩位,1平米的面积做复合地基承载力检测和5平米的天然地基检测, +:FXtO>n"  
这样的微小局部试验差异沉降很少,不能就保证整个上部结构就是这样的差异,毕竟离散性还是大了