山区地基,拟建一幢100m长楼,其中50m持力层为软岩,另50m软岩上有1-10m细砂和粘土层,土层部位处理后按GB50007-2002计算沉降量为40-60mm,想在软岩层部位设计一300-500mm厚的褥垫进行沉降调整,第一次如此设计,心里没底,坛子里的土友给看一下,行不? w~y+Pv@   
最好能告诉我用什么方法才能准确计算褥垫?
高处有风
离线zdg3000

发帖
118
土币
1446
威望
358
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-08
如果仅从建筑物长边方向考虑,软岩上有1-10m细砂和粘土层,土层部位处理后按GB50007-2002计算沉降量为40-60mm,即使另50m软岩没沉降,长边的倾斜值也能控制在0.001~0.002   软岩层部位设计一300-500mm厚的褥垫进行沉降调整是可行的。但关键是控制建筑物短边方向的倾斜,它对建筑物倾斜的影响比长边敏感的多,建议对建筑物短边各地质剖面进行详细分析。
离线mmdpp

发帖
2210
土币
20
威望
12004
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-09
sssssssssss