论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2142阅读
  • 3回复

[转载]基岩作为下卧层,是否必须取岩样进行抗压强度试验 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zymzym2
 

发帖
3188
土币
2512
威望
18669
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-18
GB50021-2001第4.1.20条第2款是对每一主要土层的取样试验的数量要求。对你这个案例,3层建筑物,含粘土碎石作为持力层足矣,下卧中风化玄武岩,根本不需要取样试验,根据工程师的经验就可以判断承载力根本没有问题,稳定性也没有问题,变形更没有问题,完全不需要取样试验。如果这位工程师对这个下卧层凭经验判断还不放心,那就不要做工程了。 **F-#",  
4. GB50021-2001第6.9.3条第3款也是缺乏针对性,既然是非强制性条文,就不是审图的范围。这个项目的主要土层是含粘土碎石,对于3层的建筑物,下卧中风化玄武岩实在不需要动用探井或两重管、三重管取岩芯试验,这种审图意见不是杀鸡用牛刀吗? E*8 3N@i  
5. 工程勘察中对工程经验的漠视已经到了多么严重的程度,在这个案例中充分地显示了,实在应该引起岩土工程界的关注。 >C -N0H  
zym
离线168hgd

发帖
89
土币
475
威望
742
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-18
确实就是那样,现在的规范越修订越模糊不清了
离线qjlx

发帖
935
土币
172
威望
4864
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-20
      
离线zhiri

发帖
3046
土币
5
威望
20592
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-21
目前的这种“审图”方法,即保证不了勘察成果质量,又把人搞得无所适从,太不适合中国国情了。...........
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站