论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 20592阅读
  • 51回复

[请教]求助:承载力达到400千帕,标贯击数要达到多少下? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线fjayyy
 
发帖
3
土币
223
威望
4
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-07
请问大家,在中风化至强风化凝灰岩中,标贯击数多少下可以把承载力提到400kPa?先谢了!
离线黑白

发帖
669
土币
222046
威望
728
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-07
用标贯来测基岩的承载力可以吗?一般标贯也就是测砂土粉土的承载力和判段液化的吧!
查资料请看:资料的寻找方法 
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=494
离线pterosaur

发帖
123
土币
10214
威望
129
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-07
钻机的所有者是谁??如果他知道你用标贯打中风化岩石的话,肯定要跳起来了。呵呵,到时候你可要离他远点,当心他跟你拼命啊。这样打下去,管靴要卷刃了。你可以根据岩石的抗压强度来算。不过,一般强风化基岩都可以满足400kPa的要求,更不要说是中风化了。只要你把风化程度判断对,不一定非要标贯数据不可。标贯不是提供承载力的唯一标准。
离线岩下之议

发帖
889
土币
4598
威望
1257
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-07
反弹了  还是载荷确定
留白天地宽
离线东北虎

发帖
79
土币
13
威望
208
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-08
用标贯打不得灰岩的!
离线gzhyang
发帖
96
土币
88
威望
97
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-08
先把规范与工程地质手册搞清楚了再提问吧
离线vv0710

发帖
52
土币
401
威望
79
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-08
强风化凝灰岩很软的
离线haosc

发帖
115
土币
99
威望
301
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-09
看是哪种类型的凝灰岩了,有的确实可以打标贯,不过没有经验数据,按强风化花岗岩经验,一般取一击10kPa左右
离线yujieqin

发帖
327
土币
519
威望
392
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-10
引用第0楼fjayyy于2007-08-07 16:51发表的 求助:承载力达到400千帕,标贯击数要达到多少下? : _28<m JfG  
请问大家,在中风化至强风化凝灰岩中,标贯击数多少下可以把承载力提到400kPa?先谢了!
<?0~1o\Ur  
如果是楼主所讲的情况,你是所属于哪个行业的? ,uz ]V1  
如果是不同行业的,查不同的行业规范 }<jb vCeK  
强风化凝灰岩的承载力随便都可以提到400kpa,
离线vieira520

发帖
6097
土币
1542
威望
35290
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-10
多谢楼主无私奉献!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线焰火冰山
发帖
20
土币
135
威望
21
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-11
查不同的行业规范
离线焰火冰山
发帖
20
土币
135
威望
21
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-11
查不同的行业规范
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站