论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1674阅读
  • 1回复

[求助]关于支护桩什么情况下视为固接? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线victoryih
 

发帖
13
土币
628
威望
110
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-31
有一个基坑60*160米,深约9米,有一长边离地铁盾构约16米,其它三边空旷,有专家要求做内支撑,但是这样有点浪费,本人想一个方案,靠地铁那边,用大直径支护桩(1.2米直径间距1.2米)+一道支撑(即在基坑内离支护桩约10米再作1.5米直径的钻孔桩,间距10米,桩顶-3.0米处加支撑与支护桩连接),如果1.5米直径的桩在坑底处为固接的话,用理正进行协调计算,可满足要求,这样造价降低很多. Wn2'uZ5If  
我想请教一下,什么情况下才能视为1.5米直径的桩在坑底处为固接,用注浆加固可以吗?另外这个方案还有其它问题吗?盼望解答,谢谢! ^hNl6)hR  
离线bjtulyj

发帖
476
土币
15
威望
4282
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-01
埋深大的时候
Geotechnology is an art rather than a science
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站