某工程桩纠偏补强处理方案 ^X?3e1om
1 工程概况 )e\IdKl=
该工程为3幢9层住宅楼、8幢4-6层住宅楼及2层沿街商铺。场地总占地面积17990m2,总建筑面积17630 m2。 oGZ%w4T
其中7#楼基坑开挖4米,采用PHC-AB500(100)预应力管桩作基础桩,桩长24米,桩端持力层为⑥-3层中风化灰岩,设计单桩竖向承载力特征值为1500KN。基坑支护采用土钉墙加木桩支护. "\Nn,3qp
由于北侧基坑边壁稳定性差, 位移1米以上,造成该边壁工程桩倾斜,经甲方和土建单位讨论确定,采用纠偏补强法处理倾斜桩,由我单位负责实施,特此制定本方案. #.W<[KZf
2 地质条件 %,5_]bGvb
根据地质勘察结果,对基坑开挖时工程桩影响范围内的地质分述如下: a^GJR]]
{
①层 耕土 层厚0.20~1.20米,层底埋深0.20~1.20米,层底标高2.69~4.13米。灰、灰黄色,松散,含大量植物根茎,场地原为常年耕作水稻田。 y[:xGf]8@
②层 粉质粘土 层厚1.00~4.50米,层底埋深1.30~4.70米,层底标高-0.37~ -2.12米。黄灰色,软塑,饱和,含锈黄色氧化斑点,局部含少量腐殖质,部分含少量中粗砂,干强度中等,中等韧性,摇振反应无,切面光滑。全场分布。基坑开挖时大部分挖除. Bt-2S,c,o
③层 淤泥质粘土,层厚6.80~9.70米,层底埋深9.70~11.90米,层底标高-6.23~ -7.93米。灰色,流塑,含较多腐殖质及有机质,干强度高,高韧性,摇振反应无,切面光滑。 >BlF<
d`X
⑤-1层 圆砾,层厚1.5~6.80米,层底埋深11.80~17.25米,层底标高-10.70~-13.81米。灰黄色、黄色,稍密~中密,稍湿~湿,卵石含量约10~15%,最大可见粒径约9cm,一般2~5cm,圆砾含量约60~70%,磨圆度较好,母岩成分以微风化灰岩及硅质砂岩为主,其余为中细砂及少量粘性土填充。 [,ns/*f3R
⑤-2 层 含卵石圆砾 层厚2.20~4.20米,层底埋深19.40~20.40米,层底标高-15.89~ -16.90米。灰黄色、黄色,中密~密实,稍湿~湿,卵石含量约10~20%,最大可见粒径约10cm,一般2~5cm,圆砾含量约55~70%,磨圆度较好,母岩成分以微风化灰岩及硅质砂岩为主,其余为中细砂及少量粘性土填充。 _"c?[n
该2层含有承压水,水头高度在基坑底以上1.5米,是本次施工的处理难点. 64-;| k4F
3 本倾斜桩特点及倾斜原因分析 GZqy.AE,
软土内土体挤压引起桩倾斜,桩的倾斜度大,表面看出桩顶偏位,其实质是桩身在软土范围内弯曲或有断裂。一般偏位大于15cm时,桩混凝土出现裂缝或断痕可能性较大,甚至断裂部位碎裂,钢筋拉伸变形;有的桩断裂部位错位,预应力钢筋剪断。本次断裂部位在含水层内,可能对桩纠偏补强有影响. -Fs<{^E3j
由于基坑支护土体位移过大,桩与土同步位移,造成桩倾斜。 HO
=\
4 处理方法 T|Fl$is
省略 NXDuO_#
5 桩纠偏补强步骤 s(Llz]E~ZX
省略 n[`FoY
6 桩纠偏补强质量标准 LYyOcb[x
对于偏位量大的桩,纠偏到《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002要求的偏位量范围内,比照钻孔灌注桩要求,桩的倾斜度不超过1%以内。对于断裂部位碎裂的桩要求裂缝体闭合(不漏泥)后结束。 <%]i7&8|
清孔到最深裂缝下2-3米(如有2处以上裂缝,最深裂缝通过孔内电视测量确定)。 e47N 9&4
对于偏位量小于规范要求的断桩,不需要纠偏直接清孔到最深裂缝下2-3米。 pbePxOG
以下省略.