关键词: 设计规范CFG
在设计过程中,CFG的桩间距是如何确定的?规范中没有明确规定,常规是不小于3倍桩径,这又是怎么确定的? wvq<5gy}  
请各位大虾赐教!
岩土人肤色随季节而变化。
离线yanghaojun70

发帖
415
土币
11159
威望
2952
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-11
CFG桩的距离需要综合考虑设计荷载要求和最小桩的距离,规范9.2.2条中明确规定一般宜取桩直径的3~5倍,但最后需要根据两者综合确定,即根据桩间距计算的置换率所确定的复合地基承载力满足设计要求,所确定的距离要在3~5倍桩径,否则需要进行调整。