在围护桩内埋设测斜管~
拟定的具体操作流程如下:请各位有经验的大大们指正~
1、在围护桩钢筋笼吊装前,将测斜管牢固绑在围护桩主筋上,方向对准,安装底盖,管口比钢筋笼口略高几十公分。
2、钢筋笼下笼时,用清水灌满测斜管,管口加盖,另用粗布填塞管口防止泥浆进入(这一点还有点不明白,粗布塞进管口万一掉下去勾不上来咋办。。。)
3、破桩头时,保护好测斜管口,在冠梁浇筑前接高测斜管至露出地表几十公分高度,做好围护。
有几点还不太清楚的地方~
测斜管固定在主筋上是在钢筋笼钢筋全部绑好后,才用扎丝固定么?
吊装就位之后给测斜管灌满清水,24m长的管子,灌满清水后,底盖能承受得住么?
破桩头的时候很容易破坏管子,要是埋设的时候在斜管管口半米处再套一硬质pvc管是否能有效保护到管子?
请有经验的水友多多回答~