[其他]请教:30F住宅项目勘察与28F住宅项目勘察有何区别? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zhangt612
 

发帖
162
土币
413
威望
215
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-17
请教:按勘察高规定义,30F住宅勘察等级应该定为甲级,而28F则可定为乙级。 3R-5&!i  
1.请问在平原地区,地层自上而下依次为:填土、一般粘性土、砂、卵砾石层,高层建筑均选用卵砾石层做桩端持力层。 a ,"   
定为甲级的项目,比乙级的项目 在勘察施工及相关评价中须多做哪些工作呢?望群里的高手指点下。 BGHZL~  
2.我们这里一般20多米就是卵石层,28F的房子因为是乙级,可以用管桩基础;而30F的房子,因为是甲级,要用管桩的话却要进行论证。 $ Ggnn#  
2栋房子 距离约50m,并且28F的已经使用几年啦,难道30F的就不能用管桩了吗?需要论证的话,又该如何论证呢?费解! J57; X=M  
我们整理勘察报告时候 遇到这类问题又该如何处理呢,请群里同行多指导啊。非常感谢! `jVRabZ0  
离线lykcy163

发帖
356
土币
2943
威望
1532
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-18
30F层以上为甲类,实际上二者均为乙级建筑,勘察时区别不大,惟一不同的是基底压力不一样,沉降计算厚度不同 GZ,MC?W  
离线168hgd

发帖
89
土币
475
威望
742
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-19
30层以上就不能用管桩?也可以用人工挖孔桩!方便,实惠,