有没有哪位兄弟用过韩国ACE公司的水平式测斜仪?我想问下数据处理公式是怎样的?仪器测出的是电压值,计算过程说明书上写的不清楚,但竖向测斜公式用的是(A0-A180)/100,不知道水平式测斜仪公式是否一样?
还是难不成我们的测量方法有问题?水平探头有两个接口,一个CONNECT1,一个CONNECT2,我们是CONNECT1朝前,电缆先接CONNECT2,拉完后掉转180度,再把CONNECT2朝前,电缆接CONNECT1,这个掉转方法和竖向的不一样……
[ 此帖被慢长在2010-01-19 09:58重新编辑 ]