论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5438阅读
  • 14回复

[应力应变监测]钢支撑和立柱的应力监测点为什么都要设置在1/3位置 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线cumtgxh
 

发帖
697
土币
879
威望
2509
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-02-10
今年看了最新的基坑监测规范,发现其应力监测部分要求钢支撑和立柱的应力监测点为什么都要设置在1/3位置,不知这是为什么,难道这是应力最大位置吗?
离线zymzym2

发帖
3188
土币
2512
威望
18669
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-10
  
zym
离线huanghuai07

发帖
119
土币
858
威望
641
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-10
这些部位受剪力影响较小。
1条评分
leijianhua 土币 +10 助人为乐 2010-04-02
离线cumtgxh

发帖
697
土币
879
威望
2509
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-11
引用第2楼huanghuai07于2010-02-10 19:24发表的  :
这些部位受剪力影响较小。

谢谢了
离线lau1688

发帖
40
土币
12
威望
211
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-18
正解
呵呵
支持啦
离线lanshumeng

发帖
322
土币
9325
威望
2131
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-22
多谢各位指点啊,学习了
离线dengchengfa

发帖
158
土币
130
威望
418
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-02
离线leijianhua

发帖
412
土币
12492
威望
1456
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-02
回 2楼(huanghuai07) 的帖子
学习了……
离线hnzzhgy

发帖
146
土币
344
威望
1040
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-13
学习了!!!!
离线clh1215

发帖
152
土币
2902
威望
5
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-24
这些部位受剪力影响较小。 -----1/3的位置,是竖向荷载下,弯矩近似为0的点;这样测出来的值可以排除竖向荷载的拉应力影响,个人理解;

如果是剔除受剪影响,那把应力计放在跨中最好了~

支撑---应力测量,应该主要测量轴力
离线晴遇雨

发帖
138
土币
4989
威望
58
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-25
学习下了111
论坛中的前辈很多,多多学习、
离线落叶清风
发帖
58
土币
1054
威望
5
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-08
回 9楼(clh1215) 的帖子
学习了,谢谢
*!!鸳戏鸯,凤求凰,豆蔻俊郎,才子佳人傍
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站