连续墙如上图所示,在进行流固耦合计算时,如何选择墙的内外面施加水荷载?
离线qsdgc

发帖
382
土币
4378
威望
2934
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-25
地下连续墙的一个很大作用就是隔断地下水,上面的兄弟研究流固耦合的意义并不大,建议将水作为静载荷直接加在地下墙上面,别研究地下墙的流固耦合。没多大实际意义!
离线albai

发帖
687
土币
2612
威望
1771
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-25
回楼上的兄弟,我做的是基坑降水开挖的分析,降水后,连续墙内外水压分别作为静荷载作用在墙上。但不知道如何添加这个压力荷载。二维的流固耦合分析的例子看过,但这个三维的,不知道如何操作,请知道的朋友告知,不胜感激!
离线cumtzd

发帖
238
土币
1420
威望
1467
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-25
apply nstress 123 grad  1 2 3 range ……
在讨论与交流中激发灵感。
离线cumtzd

发帖
238
土币
1420
威望
1467
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-25
你墙体外部有土层单元吗?
在讨论与交流中激发灵感。
离线cumtzd

发帖
238
土币
1420
威望
1467
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-25
有的话墙内部的土压力是自动计算的啊,只需要给外侧施加法向静水压力即可
在讨论与交流中激发灵感。
离线albai

发帖
687
土币
2612
威望
1771
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-25
回楼上:墙外侧有土。降水后,墙内水位降低,水压力变化,而外侧水压保持不变。故每一次降水墙内水压都会发生变化,不知道如何施加上去?
离线a123885551

发帖
100
土币
4121
威望
940
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-27
这里有相关资料
    