大家能不能帮忙分析一下锚索怎么锁定后张拉力掉很快 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线ly20ar
 

发帖
54
土币
771
威望
191
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-02-27
我在一个边坡支护上遇见这样的情况不知道是怎么回事,锚索在张拉到设计值后,甚至超张拉后,在最后锁定时,张拉值掉得很快,大家能不能帮忙分析一下
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-28
一般来讲,预应力都有损失的。象你说的损失很快,可能与地层有关,也可能与施工有关。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线ly20ar

发帖
54
土币
771
威望
191
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-28
回 1楼(龙兴关外) 的帖子
如果是施工,一般是什么环节出了问题
离线seatin

发帖
109
土币
166
威望
354
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-25
需要考虑三个因素:1、嵌岩深度是否达标,且嵌岩角度是否与岩层走向存在设计规范角度;2、现场施工,张拉速度是否偏快,使得锚索产生卸荷回弹。3、锚索质量问题,是否锚索材料确保满足张拉应力条件。
离线dongye1964

发帖
366
土币
979
威望
-20
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-15
锚索预应力损失快的原因主要是锚具夹片回缩,一般情况下夹片回缩5-8mm。锚索非锚固段短,若锚索锚固段长度大于20m,锚索预应力损失就小。