[求助]大家看下,这个究竟是什么问题,关于锚索张拉的。 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lanxinapple
 
发帖
17
土币
1489
威望
180
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-03-08
锚索张拉时,分了6节拉,38KN 114KN 190KN 285KN 380KN 456KN 按照这6节张拉,应力计测试出来的数值都跟理论的差不多,误差都在10%以下,但锁定250KN的时候,卸载千斤顶时,应力计测试出来时只有190KN,想问下究竟是哪里出错?为什么损耗误差会这么大?是否偏心?是否锚夹锁的时打滑? /=+y[y3`  
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-09
张拉时,锚具锁片被千斤顶强压住以卡住锚索,此时是千斤顶给锚索以拉力,锁片与锚索间实际尚未产生阻力;卸载千斤顶时,千斤顶拉力减至零,锁片与锚索间的咬合力增加,咬合力增加过程中锁片与锚索间会有一个微小的相对位移,此相对位移的产生会使锚索缩短,拉力减少。  x%$as;  
过几天再测,如果应力没有明显变化就不用理了
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-10
预应力损失20%左右,应该是比较正常的。补拉一下也可。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线lanxinapple
发帖
17
土币
1489
威望
180
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-11
嗯,知道了,谢谢各位