广东省建设厅最近制订了《广东省房屋建筑工程勘察文件施工图审查实施细则(讨论稿)》,施工图审查应从勘察工作开始即介入,贯穿勘察过程。 现开始征询各审查机构的意见,请各位网友也提一提意见。
f+!J1
Y?7GFkIP$
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- tU2#Z=a
FG{,l=Z0
广东省房屋建筑工程勘察文件施工图审查实施细则 iAk.pH]a
(讨论稿) vnVT0)Lel
1总则 9`
UbsxFl
1.1根据《建设工程质量管理条例》和《广东省勘察设计管理条例》,制定广东省房屋建筑工程勘察施工图审查实施细则(以下简称细则),以指导我省房屋建筑工程勘察施工图审查工作。 MzgP@tB
1.2 本细则适用于在广东省境内开展的房屋建筑工程勘察项目施工图审查工作,市政基础设施及其他工程勘察施工图审查可参照执行。 @t1pB]O:
1.3本细则勘察过程质量控制适用于工程勘察最常用的方法—钻探。 rc<Ix
1.4施工图审查应从勘察工作开始即介入,贯穿勘察过程。 rNo/H<J%+j
1.5勘察单位应保证勘察过程及成果符合国家法律法规、规范、标准和各级建设行政主管部门的要求。 d4ld-y
hGw}o,g
2.勘察作业指导书 o _l_Yi
2.1作业指导书应依据相关规范要求、业主委托合同和设计要求编制,明确勘察的任务、要求和工作量,明确勘察方法、取样方法、原位测试方法、取样及测试位置和室内试验要求。 00f'G2n
2.2勘察工作量除了满足相关规范要求之外,取原状土样和原位测试尚应满足以下要求:钻孔数量在15~30个的工程,各土层原状土样不少于10个,且各土层原位测试不少于20次;钻孔数量在31~50个的工程,各土层原状土样不少于20个,且各土层原位测试不少于40次。 8 >LDo"<
2.3作业指导书应制定勘察质量保证措施。 zv0sz])
2.4作业指导书应有项目技术负责人签名并报施工图审查机构审查、备案。 vu.?@k@
2.5作业指导书经审图机构审查合格才能实施,实施前应向相关作业人员交底。 ~@PD\
V*fv>f:Yv
3.勘察过程质量控制 [7HBn
3.1岩土芯采取率及照片 .w@B )f*
3.1.1各岩土层采取率应符合下表要求: dlCiqY:}
岩土层 最低采取率(%) 岩土层 最低采取率(%) +Ek1~i.
粘性土 90 土状强风化岩 90 D29Lu(f
稍密以下粉土、砂土 50 岩状强风化岩 50 =T6 ~89
中密、密实的粉土和砂土 70 破碎、较破碎中、微风化岩 65 `''y,{Fs
全风化岩层 90 完整、较完整中、微风化岩 80 ^b`-zFL7
_?cum~A@
O9_1a=M
3.1.2岩土芯应按顺序排好装入岩芯箱并明显标示该箱岩土芯深度,取原状土样位置应按实际长度留空,在每回次底部摆放回次记录卡,所有岩土芯应保留到钻机退场。未保留岩土芯的钻孔判为不合格,审图机构应要求勘察单位返工。 )g^qgxnnV
3.1.3对岩土芯应先照相,后编录,保持照片中的岩土芯为初始形状。 [>pBz3fn,
3.1.4岩土芯照片应清晰并显示拍摄时间,一张照片只拍一箱岩土芯,禁止一张照片中含多箱岩土芯。 oqysfLJ
3.1.5钻探工作完成后,勘察单位应向施工图审查机构报送岩土芯照片电子文本和钻探班报表原始记录,必要时,审图人员应到现场核查岩土芯,经审图机构审查野外工作数量和质量合格才能退场。 +WR?<*_
3.1.6野外工作数量或质量不符合要求的,审图机构应要求勘察单位返工。 &4} =@'G@
3.2取样与原位测试 oQ/T5cOj
3.2.1取原状土样应根据土层情况分别用薄壁取土器、回转取土器或厚壁取土器取样,禁止截取土芯做土样。 ot2zY
dWAz
3.2.2取样方法和取样深度应严格执行作业指导书,取样深度误差不得大于1米。 kZ)}tA7j
3.2.3原位测试位置和方法应严格执行作业指导书,测试位置深度误差不得大于1米。 6__!M
3.2.4缺少土样或缺少原位测试的,审图机构应要求勘察单位返工,补足土样和原位测试数量。 WFV'^-4
(!N2,1|
3.3钻探班报表 G~bDl:k`A
3.3.1 钻探班报表应如实记录开工日期、回次起止深度、进尺、岩土芯长度、采取率、回次工作内容,并有机长和地质编录人员签名。 X$1YvYsID
3.3.2标准贯入测试应分别记录预打部分和每10厘米锤击数,圆锥动力触探应分别记录每10厘米锤击数。 S ~h*U2
3.3.3审图机构应审查钻探班报表记录内容是否齐全、真实、符合要求。 ~|Ln9f-g
nK+ke)'Zv=
4.勘察报告 H25Qx;(dTk
4.1勘察报告编制应符合《建筑工程勘察文件编制深度规定》及相关规范的要求。 cF=W hP*f
4.1.1勘察报告文字部分应包括下列内容: u/S>*E
1.工程概况; #_aq@)Fd
2.勘察目的、任务要求和依据的技术标准; w xte
3.勘察方法和工作量; U{Oo@ztT
4.场地地形地貌、地质构造和对工程不利的因素; Ab/JCZNn
5.场地各层岩土的名称、分布情况、工程特性及岩层产状; YEaT_zWG0
6.场地地震效应和液化土判别; D}X6I#U'/
7.地下水埋藏情况及腐蚀性; xyM|q9Gf@
8.岩土参数统计分析及建议; wd<{%qK`{
9.场地、地基基础分析评价和建议; &0y`Gt
10.施工过程应注意的问题。 #qF1z}L(
4.1.2工程概况除了委托单位,工程名称、规模、位置,拟采用的结构类型、基础形式及埋深,尚应包含场地周边100米以内地上建筑物情况和20米以内地下管线分布情况。 yEbo`/ ]b
4.1.3岩土层描述应符合国标《岩土工程勘察规范》的要求。 =Hn--DEMg
%HtgZeY
4.2勘察报告应附下列图表: /3^XJb$Sa
1.建筑物与勘探点平面位置图; mVYfyLZ,(
2.钻孔柱状图; ezY^T
3.工程地质剖面图; *c=vEQn-
4.室内试验(岩土水)成果图表; RPf <-J:t
5.钻孔主要数据一览表; ]Q0bL
6.原位测试成果图表、统计表; Oso**WUOZ&
7、岩土参数统计表; %xG<hNw/
8.该项工程需要的其他图表。
kSc~gJrne
4.2.1建筑物与勘探点平面位置图应按比例绘出拟建建筑物轮廓、名称和层数(高度)和地下室轮廓,以及周围20米以内的地形地物和管线分布。 <)~-]
4.2.2钻孔柱状图中厚度达o.5米的岩土层,应单列详细描述。 BY[7`@
U9^1A*
5.其他 t2OBVzK
5.1各级建设行政主管部门应组织对勘察单位试验室进行专项检查或飞行检查,主要检查人员持证上岗、仪器标定及试验操作是否符合国标《土工试验方法标准》。 @R%qP>_
5.2施工图审查发现工程勘察造假的,审图机构在报给当地建设行政主管部门的同时,应书面向省住房与城乡建设厅报告。 na8`V`77
5.3各审图机构应按照规范和本细则要求开展勘察专业施工图审查工作,未按要求开展勘察专业施工图审查或协助勘察单位隐瞒造假行为的,给予全省通报批评,同时给予取消施工图审查资格或降级处理。 dR< d7
5.4本细则未提及的,按相关的国家法律法规、规范、标准和各级建设行政主管部门的要求执行。 lVq5>:'}^;