建筑桩基技术规范JGJ94-2008 第75页最下面一段话“45°线以内”怎么理解?是不有点模糊? f<Hi=Qpm  
    a1x、a1y------------从承台底角桩顶内边缘引45°冲切线与承台顶面相交点至角桩内边缘的水平距离;当柱(墙)边或承台变阶处位于该45°线以内时,则取由柱(墙)边或承台变阶处与桩顶内边缘连线为冲切锥体的锥线 YA4D?'  
           当角桩内边缘与柱边连线位于45°线以内时,按规范意思就是取角桩内边缘与柱边连线,这取值不就小于45°了,与与规定的大于或等于45°相矛盾吗?

发帖
1193
土币
529118392
威望
2101
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-21
ygai应该是大于的啊,怎么成小于了。 hefengjg你再细看清楚。
离线gmliu

发帖
114
土币
61
威望
190
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-25
小于45°就从角桩顶内边缘引45°冲切线交与承台,验算这个面