不知道各位大牛是否有这样的感觉,在plaxis中支撑的模量如按照实际来计算(如混凝土支撑的E取3.0e10Pa,那一般EA也应该在e10这个数量级上),但其分析计算最终的变形形态和实际有所出入。
离线hd1700
发帖
37
土币
994
威望
301
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-04
对于基坑支撑和侧墙(桩)的弹性模量必须要折减,这是考虑到混凝土浇筑及不同开挖卸载、加载等使得墙体龟裂,同时支撑在安装过程中也可能有误差,同时支撑于墙体(桩)相抵处的垫板(楔块)构造与施工质量会严重影响支撑的纵向刚度,故一般计算中将地下连续墙(桩)和内支撑的弹性模量均折减40-60%。
离线bona

发帖
120
土币
56
威望
469
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-04
回 1楼(hd1700) 的帖子
目前有没有相关文献对其进行的研究和论证?
离线hd1700
发帖
37
土币
994
威望
301
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-04
有啊,这方面的文章已经很多了,比如:欧章煜《深开挖工程分析设计理论与实务》;徐至钧等《逆作设计与施工》等等,都讲了这个问题
离线bona

发帖
120
土币
56
威望
469
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-04
回 3楼(hd1700) 的帖子
请问你有这方面电子版的资料吗
离线hd1700
发帖
37
土币
994
威望
301
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-04
你使用的PLAXIS是什么版本的?电子版资料没有,不过等上班可以帮你局部扫描一些
离线bona

发帖
120
土币
56
威望
469
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-04
回 5楼(hd1700) 的帖子
谢谢啊,我使用的是8.5!如何联系你啊
离线ccalf
发帖
120
土币
3
威望
967
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-05
原来分析时还要折减地下连续墙(桩)和内支撑的弹性模量
离线bona

发帖
120
土币
56
威望
469
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-06
回 7楼(ccalf) 的帖子
一般都要折减的,不然变形太失真了
离线ronedrag

发帖
30
土币
12
威望
0
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-13
原来如此,受教育了!
离线向日葵

发帖
77
土币
829
威望
5
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-07-21
原来刚度都要折减的,学习了