只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-04-06
本人正在做毕业设计,用理正来验算基坑稳定性计算,发现了整体稳定性,抗隆起,抗倾覆,承压水验算都符合规范要求,但是就是那个抗管涌计算不符合规范要求,请问大家,抗管涌计算与什么因素有关,本人基坑开挖深度为12.7m,基坑内外均降水0.5m。请大家帮帮忙!!!
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-06
基坑内外都降水,怎么还有管涌问题?
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-06
止水帷幕未穿透透水层,水从桩底绕渗,水头压差大造成坑底土管涌
离线飞龙在地

发帖
111
土币
124
威望
905
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-07
公式看一下就知道了
http://www.co-dev.net
http://bbs.co-dev.net
离线delta3178

发帖
89
土币
1429
威望
249
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-28
引用第2楼zhrwang于2010-04-06 17:07发表的  : fF~3"!1#\I  
止水帷幕未穿透透水层,水从桩底绕渗,水头压差大造成坑底土管涌 iJIDx9 )Z  
w-[A"M]I  
讲的有道理的,遇到过
离线sunlin713

发帖
92
土币
7266
威望
383
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-29
就是二楼说的内容。如果验算稳定系数不够,支护桩身还需加长。
离线陈翔空123

发帖
611
土币
5019
威望
12
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-26
看你地层和埋深决定利用何种帷幕桩 xj1FCT2  
尽量用落地式的