论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2280阅读
  • 6回复

[请教]请教:地下室抗浮水位到底该如何提? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wcq264
 

发帖
36
土币
3
威望
123
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-04-10
        原先在东莞一般情况下都提的室外地坪标高(东莞市勘察协会为这事还专门开了几次会,一致认为这个比较安全),有些情况可以提附近市政排水系统的标高,如果河流附近更是建议50年一遇水位。 `Uq#W+r,  
       但回到单位上后(江西),我这样提,鉴于配筋量等成本太高,开发商根本不同意。 Nd4f^Y   
      请教专家们,抗浮水位到底该如何提? 4>YR{  
在线cjz06

发帖
40370
土币
368
威望
32085
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-10
根据甲方意思办,他认为一般建筑,我们按3-5年水位或勘探时水位提供,如果认为拟建物重要,我们按50年或100年一遇水位提供。
Welcome to beijing!
离线wcq264

发帖
36
土币
3
威望
123
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-10
按50一遇肯定不答应,按勘探水位太不安全,我目睹两个裙楼地下室冒顶,后来花了大价钱加固!
离线li22722

发帖
118
土币
1148
威望
720
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-14
那到底应该怎么定水位?到哪里去咨询?
离线ipq1

发帖
4176
土币
21472
威望
19579
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-14
我们这一般就提室内地坪的标高以下0.5m
离线szzxh

发帖
2
土币
194
威望
21
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-16
回 3楼(li22722) 的帖子
一般取历史最高洪水位,可问当地的图审中心。
离线szzxh

发帖
2
土币
194
威望
21
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-16
回 4楼(ipq1) 的帖子
应该是室外地坪下。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站