论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1905阅读
  • 6回复

[求助]有关CFG桩处理地基的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线刺客97
 
发帖
44
土币
1601
威望
450
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-04-16
23层的住宅楼,基础为箱基,埋深6.4米,地下水稳定水位埋深2.8米,采用CFG桩处理地基时,是否需要降水啊? (Dy6I;S  
另外,基底下的土层不均匀,分成两个不同的土质区域,如何处理??? >@b]t,rrK  
请各位大侠赐教!!!  ;Y6XX_  
知识是人生前进的动力源泉!!
离线张景文

发帖
345
土币
4113
威望
2857
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-16
肯定是要降水的,至于土质不均匀,我认为采用不同的地基加固处理方案比较合适。
携手共造一片土地。
离线刺客97
发帖
44
土币
1601
威望
450
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-16
感谢大侠的赐教!!采用CFG和夯实水泥土符合加固法可否??? jR1o<]?  
先用夯实水泥土把承载力较低的土区加固,提高承载力,然后再用CFG桩满堂处理,行否?? 'YKzs;y$  
知识是人生前进的动力源泉!!
离线韩庆
发帖
1
土币
102
威望
20
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-26
各位,大家好!我在计算CFG桩处理的地基下卧土层承载力时总算不出来,希望大家给以指导!谢谢!
离线spaceboy

发帖
6132
土币
948
威望
377
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-15
          
谢谢斑竹建立这样可供学习的网站
离线spaceboy

发帖
6132
土币
948
威望
377
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-15
          
谢谢斑竹建立这样可供学习的网站
离线yyymmmlll

发帖
88
土币
1997
威望
12
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-10
(1)要降水 E0*KKo%  
(2)两部分承载力相差不大,在承载力较小部位减小桩距使两部分承载力和模量基本相同。 kl~)<,/@  
(3)两部分承载力相差大,承载力低的部位采用多桩型复合地基,如果地下水埋深较深,可采用CFG桩+夯实水泥土桩,否则采用长短CFG桩。