如果在抗滑桩内打入加了预应力的锚索,可以增强抗滑桩的抗弯能力,但是加了这个预应力锚索,而且是竖向的(在桩内)布置的点选择,整体对桩的抗弯增强多少?最后桩的弯矩怎么计算出来呢?请高手请教
离线cqu-tang

发帖
376
土币
9768
威望
2560
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-26
以前做过这么一个设计,是一个抗滑桩已经施工完了,后来超开挖了4m,加了竖向预应力,如果局压和冲切算的过的话,预应力尽量放在背侧的边缘,这样产生的弯矩大些。桩的受力就是土压力与预应力,把土压力的分布确定了就很好确定桩自由段各截面的弯矩了。
落花轻扬
离线花生太郎

发帖
445
土币
75
威望
2214
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-26
回 1楼(cqu-tang) 的帖子
谢谢提供思路,那是不是就相当于把桩底当固定端,来对桩底处求弯矩来计算的?