论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3215阅读
  • 7回复

[工程案例]沉降管的埋设 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线xiaozhou
 
发帖
3
土币
171
威望
4
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-26
在路基的横断面埋设剖面沉降管对路基进行监测,不过沉降管易被碾压机而压坏。埋设时最好开挖多深、多宽的槽,才能避免被碾压机压坏,而且在埋设过程中还有哪些细节问题需要注意?
离线wangst_451

发帖
817
土币
3589
威望
1328
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-23
这个没有一个固定的数值,一个要看路基的填料,另外就是施工单位的技术和水平了。具体的情况具体的分析
离线zwenlong

发帖
210
土币
1095
威望
221
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-05
沉降管老是施工过程中破坏,应该采用什么样得方法解决呢? w9RS)l2FQ  
 
离线csu1226

发帖
216
土币
9591
威望
246
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-13
楼主,首先不是沉降管,是剖面管。 Xb !MaNm)  
我埋设了几条高速公路,一般为1m的保护层厚度,需要在管子周围布置5cm厚的细砂层,防止应力集中。 {K{EOB_u  
别的应该就没有什么!!
离线sdf916

发帖
3502
土币
3974
威望
6045
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-14
一般为1m的保护层厚度,需要在管子周围布置5cm厚的细砂层,防止应力集中。
离线psj123456

发帖
137
土币
7000082
威望
141
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-14
我们也是需要在管子周围布置5cm厚的细砂层,防止应力集中。
离线xjywgy

发帖
6850
土币
856
威望
67214
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-27
谢谢楼主。这资料对我帮助很大!
离线cumtgxh

发帖
698
土币
881
威望
2509
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-29
谢谢了,我们马上就要用到这个了
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站