只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-04-28
建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2002)中规定水泥土搅拌桩在成桩后3d内,可用轻型动力触探(N10)检查每米桩身的均匀性。检验数量为施工总桩数的1%,且不少于3根。 U{>eE8l  
z,oqYU\:  
  请问如何才能判定是否均匀?达到哪个度才是不均匀的?例如统计变异系数超多少范围则认为不均匀?请问有哪位大虾做过类似的工程?能给份这方面的报告吗?不胜感激
离线wzhh

发帖
536
土币
1733
威望
2607
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-28
实际上此条规定无法实现,因为坚硬得打不下去了
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-28
轻型动力触探(N10)变异系数为0.35
Welcome to beijing!
离线zghnxjy

发帖
237
土币
96949
威望
1109
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-29
回 2楼(cjz06) 的帖子
这个变异0.35有依据吗?我们必须说出来要有人信服,委托方才会满意的。谢谢。
离线zghnxjy

发帖
237
土币
96949
威望
1109
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-29
回 1楼(wzhh) 的帖子
这个主要看土层了。如果搅拌的地层是砂层的话,那了比较难打入了,基本上在1天后击数都大于100。但是如果是淤泥等软土话在3天内还是可以打得下去的。
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-29
北京规范规定在分层统计时N10的变异系数为0.35,也就是说在这个范围内,规范认为是均匀的。
Welcome to beijing!
离线zghnxjy

发帖
237
土币
96949
威望
1109
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-30
回 5楼(cjz06) 的帖子
谢谢,请问是哪本规范?
离线baojian

发帖
1133
土币
34
威望
3705
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-02
变异0.3以上的话,一般算是变异性比较大的
离线withmeliu

发帖
3444
土币
567
威望
8415
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-09
下载了表示一下感谢嘛
离线sugecwzg

发帖
83
土币
5286
威望
1
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2019-07-12
请问是什么规范,求下载
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站