论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4437阅读
  • 17回复

[求助](求助!!!)基坑降水方案选择 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线geozlw
 

发帖
35
土币
543
威望
260
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-06
某工程,基坑开挖深度约10m,周边比较开扩,拟定为放坡开挖。地层情况见附件(本人不会直接发图片,抱歉!!!)。 I=o'+>az  
其中1-1为素填土,微透水;2-1,黏土,微透水;2-1a,粉土,弱透水;2-2,淤泥质粉质黏土夹粉土,微~弱透水;2-3    ,粉质黏土夹粉土,微透水;2-4,粉质黏土,不透水;3-1,粉质黏土,不透水;3-2,    黏土,不透水;3-3黏土    不透水。 vcwK6G  
我的问题是:1、这种地层条件放坡开挖是否可行? Qne0kB5m  
            2、采用哪种降水方案比较经济合理? *Er? C;  
离线acmilantom

发帖
829
土币
11966
威望
4230
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-06
建议你去好好看看《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99),首先你要确定基坑侧壁安全等级,根据你目前所提供的资料,该工程的基坑侧壁安全等级应该为2级,根据表3.3.1,则不宜采用放坡开挖,须进行支护设计,根据表3.3.1,支护结构可选用排桩、地下连续墙,具体设计方案由设计人员优化确定。至于降水,从你提供的剖面图分析,基坑降水主要降的是孔隙潜水和2-1A层的微承压水(由于你没有提供场地水文地质条件我只能笼统作此说明),可采用坑内明沟或集水井结合降水井进行降(排)水。 0d";Hh:  
有特殊要求的建筑基坑侧壁安全等级可根据具体情况另行确定,至于放坡开挖,若基坑周围无同期待建建筑物,采用适当坡度、护坡措施,解决好地下水位问题及地面防护措施等,我认为亦有可行性。 K0oFPDJN  
以上只是个人观点,希望能对楼主有所帮助~
1条评分
batu9926 土币 +30 - 2010-05-07
离线syqsss

发帖
88
土币
5444
威望
608
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-06
周边开阔,开阔到什么程度? xHe^"LL  
在野外可以考虑1:1放坡加土钉 ^aHh{BQ%  
?&xlT+JM  
否则就打桩做支撑吧 vtZ?X';wh  
kN.B/itvA  
降水就不用了,排水做好,坡面设些泄水孔 =U c$D*  
C.( yd$,  
离线ehuq

发帖
651
土币
470
威望
4598
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-06
不用降水?在什么地方?
宁静以致远,淡泊以明志!
离线w_yf

发帖
372
土币
6570
威望
2388
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-06
不懂,看看 Z2bUs!0  
离线唐克成

发帖
66
土币
1349
威望
52
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-06
1-按上图,2-1a可定为粉细砂(有土样最好),分布广则开挖易成流砂,地表则易连片坍塌,不可行;若仅为局部透镜体,水量不大,图中其它土层基本也可视为不透水层,基坑防水当以表层潜水、局部上层滞水及大气降水为主,总体水量不会大,可控;软土地区按经验,开挖卸荷影响范围可达6倍以上基坑挖深,若有如此场地,放坡可行,坡率宜缓且坡面、坡顶附近宜挂网喷砼防水护坡,若无如此阔地不宜采用此法。 N5!&~~  
2-建议采用预制矩形排桩(单节,通长配筋),须设内支撑,排桩外可以钢板或深搅桩止水、止流土。可省时省事。 L=g_@b   
*上述供参考,也可讨论QQ969055347 gc,Ps  
1条评分
batu9926 土币 +20 - 2010-05-07
离线飞龙在地

发帖
111
土币
124
威望
905
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-06
水位高度都没讲,,,,怎么知道微承压。。。
http://www.co-dev.net
http://bbs.co-dev.net
离线whb1965717

发帖
543
土币
16116
威望
1618
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-06
什么地方的?按广东省要求,属于深基坑,必须进行深基坑支护,其设计方案必须通过专家组审查,通过后方可进行施工。
感恩的心!
离线zhouwei0301

发帖
468
土币
425
威望
1993
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-06
很像江苏上海那边的地层啊。。。放坡不可行,10m内不是粉土就是淤泥质土,暂时还没见过深基坑这种地层能放坡的。
离线jxgkywzfy
发帖
9
土币
162
威望
100
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-06
有条件放坡、降水,同时周边没有重要构筑物。我个人从省钱、适用的思路建议分级放坡(台阶式),分级降水(多级台阶上轻型井点降水),可能更符合楼主的愿望。规范要执行,但安全、经济是务实的办法。
东方之子
离线love36524

发帖
3160
土币
4687
威望
9899
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-06
各个地方都有自己的地方规范,LZ首先得说明啊,, u{P~zyx  
来学习的,不是很懂,不过话说按规范是没错的,,,,, Q ]0r:i= .  
继续学习中。。。。
不为失败找借口,只为成功找方法。
离线zd680917

发帖
158
土币
3667013
威望
853
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-07
属于深基坑,必须进行深基坑支护,其设计方案必须通过专家组审查,通过后方可进行施工
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站