论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4265阅读
  • 13回复

[求助]求助——深基坑降水井发生管涌 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线hd807xu
 

发帖
59
土币
14
威望
203
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-13
求助: p8 E;[  
本人正在施工的一深基坑出现降水井管涌现象,涌水量30m3/h,含沙率达5%,请教各位专家,如何处理。。。。。。
扎实练好自己的本领,别管其他得瑟事件了。
囧人实在太多了,鄙视不完滴
离线hzsh166

发帖
792
土币
5071
威望
1044
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-13
降水井怎么可能出现管涌呢?你的井不会是干的吧!我建议楼主把你的问题用通俗的话讲出来,也好让大家给你出主意,还有我估计你的井不合格,不然不会冒沙的,如果基坑周围环境要求较高应该赶紧处理,否侧会造成比较大的地面沉降!

发帖
82
土币
88
威望
404
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-13
顶楼上的,说得对
离线btong

发帖
1443
土币
65
威望
6395
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-13
降水井没做好,估计是滤网没做好,导致含沙量太大,规范中规定不超过千分之五吧 5#A1u Nb  
离线hd807xu

发帖
59
土币
14
威望
203
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-14
谢谢各位提醒,我想问的是既然井已如此严重冒水冒砂,坑外马路已经开裂,严重影响周边环境,那么我该怎么快捷、有效地封堵它?封完后要注意哪些?
扎实练好自己的本领,别管其他得瑟事件了。
囧人实在太多了,鄙视不完滴
离线hzsh166

发帖
792
土币
5071
威望
1044
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-14
直接灌混凝土封了它,应该可以的 Yi! >8  
离线hd807xu

发帖
59
土币
14
威望
203
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-14
基坑设计深度18m,目前开挖深度11m,现已在止水帷幕外施工三口减压井,该冒砂井水位稳定在8-9m,也就是在目前开挖深度以上2-3m,双液注浆能否封住?井管外滤料层如何封堵?封堵完成后坑外减压井是否停止抽水?坑内注意哪些事项?是否需要补井? "u> sS  
扎实练好自己的本领,别管其他得瑟事件了。
囧人实在太多了,鄙视不完滴
离线hzsh166

发帖
792
土币
5071
威望
1044
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-14
按照楼主的描述,该基坑应该是降低承压水的,封井后能否关闭其他的降水井关键是看需不需要降水,如果影响降水的水位要求则其他井不能关闭,另外既然基坑外侧已经造成了很大的沉降,估计大部分是由于你的井里面流沙造成的,建议你补打几口回灌井,严格控制成井质量,这个可以在一定程度上缓解你的继续降水有降水引起的地面沉降。关于封井可参照当地的工程经验,直接灌混凝土应该是可以的
离线hd807xu

发帖
59
土币
14
威望
203
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-15
引用第7楼hzsh166于2010-05-14 23:22发表的 : 5K-)X9z?  
按照楼主的描述,该基坑应该是降低承压水的,封井后能否关闭其他的降水井关键是看需不需要降水,如果影响降水的水位要求则其他井不能关闭,另外既然基坑外侧已经造成了很大的沉降,估计大部分是由于你的井里面流沙造成的,建议你补打几口回灌井,严格控制成井质量,这个可以在一定程度上缓解你的继续降水有降水引起的地面沉降。关于封井可参照当地的工程经验,直接灌混凝土应该是可以的 VYQbyD{V w  
g>-[-z$E3  
/'_ RI  
谢谢指点!的确是降低承压水的。坑外施工的三口减压井是用来降低坑内冒砂井的水头的,等冒砂井封堵后可否作为回灌井用? ~,65/O  
扎实练好自己的本领,别管其他得瑟事件了。
囧人实在太多了,鄙视不完滴
离线hzsh166

发帖
792
土币
5071
威望
1044
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-15
能否作为回灌井,要看这三口坑外减压井与坑内减压井的距离,以及过滤器的深度是否对坑内降水有影响!
离线njbian

发帖
21
土币
299
威望
51
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-25
与楼主同样案例:现涌砂的降水井与基坑外补设的减压井距离约20m,减压井距支护5m,减压井光管36m,滤管12m,现坑内开挖深度11米,现坑内涌砂的降水井已注浆封堵。请教:坑外补设的减压井能否做回灌井使用?
努力做好每一件事。
离线yanggh44

发帖
18
土币
991
威望
95
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-25
几个步骤: !c($C   
1、基坑内灌水,达到基坑内外的水压力平衡 ='>UKy[=  
2、基坑外打降压井,降低承压水水头。 BF!zfX?n  
3、基坑内封堵冒砂井点。 Z$XpoDbOy  
&/?jMyD@  
有更夸张的工程案例:基坑底板已浇筑完成,还发生井点冒砂现象。 loe>"_`Cq  
个人体会:吃透土力学的基本原理是解决问题的唯一法门,所有的措施采取都奠定在这个基础上。
千山独行,不必相送
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站