请教: m'qMcCE  
假定基坑开挖10m,围护结构外4m存在已有2层地下室(地面20层高,有桩基),坑底深度相同。 8:&@MZQ&!  
计算新建基坑侧壁土压力时如何考虑?基坑间的土体是有限土体,按照半无限土体考虑有点浪费。 W&!Yprr  
已有地下室、建筑物荷载是否需要考虑到水平侧压力中? sa#"@j)  
新建基坑如果采用灌注桩+内支撑方案,其对于已有建筑物的侧压力如何考虑? n1ED _9  
1条评分
tjwhx 土币 +50 - 2010-05-31
离线飞龙在地

发帖
111
土币
124
威望
905
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-17
按单边受压考虑,内支撑可考虑设置于已有建筑物楼板标高附近。
http://www.co-dev.net
http://bbs.co-dev.net
离线tjwhx

发帖
631
土币
3904
威望
463
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-23
  这个问题在上海地区地铁建设中经常遇到。开始时往往认为比较难处理,施工实践却表明有较大刚度构筑物一侧基坑变形较小。实际上是由于有构筑物一侧土压力较小引起的。《岩石力学与工程学报》上有一篇文章对此问题进行过深入的论述,但可能并不正确,具体的力学模型还需要进一步研究。实际上这是一个非常好的课题。如果你能多积累一些实测数据,可能会得到意想不到的成果。
离线东方红

发帖
2036
土币
19522
威望
6082
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-30
距离基坑边一定距离的地面超载是按照一个扩散角向下传递的,邻近建筑物两层地下室,采用的应该是桩基础,实际基本对支护结构没有侧向力,超载可不考虑,土的侧向力也可以折减,折减多少就没有理论依据了
离线tjwhx

发帖
631
土币
3904
威望
463
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-31
  这个问题实际上非常值得讨论和研究,为什么大家不就此发言呢?鼓励一下!
离线valet

发帖
65
土币
53
威望
630
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-01
按单边受压考虑,内支撑可考虑设置于已有建筑物楼板标高附近。没有经历过
离线zy123602

发帖
11
土币
103
威望
70
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-06
受力 应该 会 小不少 I ~L Q1 _  
但是 没有理论 依据 mN{ajf)@  
求知的路上与大家同行
离线瑾涵

发帖
287
土币
5
威望
1155
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-07
自己顶一下。 /;nO<X:XV  
对于三楼指出的,周边建筑物由于有桩基的可以不考虑建筑物超载。 m0\"C-Bk  
我想建筑物本身的荷载对基坑可能没有多大影响,但是建筑物也在收到单侧土压力的,其荷载会不会传递到基坑这一侧呢? 92aDHECo  
《岩石力学与工程学报》,是哪一篇文章呢,什么时候的,请2楼明示一下。 V,XP&,no\j  
主要是现在地铁建设、城市市政建设较多,在有限的空间里面遇到不少这种情况,希望有心人多帮助。
离线huangfei123

发帖
163
土币
266
威望
88
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-11
我有一种看法,其做法跟库仑土压力的推导差不多,就是地下室外墙到基坑侧壁这部分土体在自重作用下产生一个侧压力,然后用力的平衡求解,破裂面可以取45度加φ/2.
离线huangfei123

发帖
163
土币
266
威望
88
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-11
应该就是这样的