建筑抗震设计规范4.3.4-2公式错了吗,公式中2.4-0.1ds还是2.4-0.1dw?请各位专家不吝赐教
离线lfw

发帖
2302
土币
33797
威望
7327
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-18
希望楼主使用建筑抗震设计规范(2008年版)。 AP68V  
里面的公式是正确的,是2.4-0.1dw。
离线lyf1260

发帖
769
土币
962
威望
1586
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-18
新规范改正了。原业的旧规范错误的。
离线linxy521

发帖
58
土币
2176
威望
351
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-20
建筑抗震设计规范里面的公式是正确的,是2.4-0.1dw 6VS4y-N  