今碰见一工程,场地土具有湿陷性,采用夯扩桩处理过后,经检测桩间土仍有湿陷性,如何进行处理,若仍采用地基处理的方法,如何做,还不能对已施工的夯扩桩产生影响? M$2lK^2L  
n hGh5,  
90!67Ap`x  
做地基处理不多,对这个问题还是比较感兴趣,请高手不吝赐教!此外,本人还有问题就是湿陷性黄土地基处理过后,如何评价它的处理效果,若采用湿陷系数对桩间土评价后确定整个场地的湿陷性是否合理? U Kf0cU  
K"VRHIhfg  
努力
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-20
有桩使劲还要桩间土干嘛!
Welcome to beijing!
离线jianing999

发帖
828
土币
110562440
威望
3827
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-21
若桩间距大,可以再补打一些夯扩桩。 X&cm)o%5Fe  
如果桩间距小,就不应该出现这种情况。 7kh(WtUz  
用桩间土的湿陷系数评价整个地基的湿陷性太保守,应该按处理面积折减一下。 y/!jC]!+c  
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线emoo

发帖
794
土币
19021
威望
2732
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-21
问: t(=Z@9)]4F  
该工程概况、湿陷评价?不处理可否满足要求? x4;ndck%U  
如处理,建议只做浅层处理,并完善防排水措施。
离线lingying701

发帖
309
土币
968
威望
844
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-22
      工程概况我也仅大略知道,有7-13m的新近素填土,可能是黄土状的,工程勘察报告说具有湿陷性,湿陷量计算不大,但评价为中级湿陷(我对此不是太了解,可能是对新近回填黄土固结的考虑),黄土回填时没做处理,说是有浸水的,可能做得不好,不密实。 3Tz~DdB  
   夯扩桩是素混凝土桩,间距1.8m,处理后复合地基及单桩承载力没问题,就是湿陷不达标,现暂定在夯扩桩间增设素土桩或灰土桩进行处理。不知合适否?
努力
离线mmdpp

发帖
2210
土币
20
威望
12004
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-04
12m计算,即算至天然地面,原因有2: iuS*Vw  
1、从上覆土饱和自重压力的概念上,应该是指从天然地面算起,见《土力学》; klSAY  
2、若是从基底算起,则对于刚超过10m的土层(如10.1m),由于土重度一般小于20,故其试验压力将低于200kPa,而规范的用意是土层太深的需要加大试验压力,这与规范原意也不符。