    今天在地下室底板与土体之间用分割节点的方法建立起仅受压弹簧连接,用以使底板在出现反拱,土体出现拉力的时候,让土体退出工作,但在计算时报错说弹性连接的节点号相同,这该怎么办?如果想让土体在出现拉力时自动退出工作,还有没有什么其它好的办法。谢谢!!!
离线leia

发帖
838
土币
5140
威望
4623
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-25
仅受压弹簧不能运用于施工阶段分析,建议用接触单元,当接触单元受拉时,程序默法向刚度和剪切刚度将被乘以1/10000。