论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1979阅读
  • 4回复

地铁混凝土管片钻了个孔,怎么补救? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线airgwei
 

发帖
238
土币
1893
威望
1043
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-27
各位同仁, }-J0cV  
因为基坑开挖中锚索的施工在附近地铁的混凝土管片上钻穿了一个直径150mm的孔,要我们出一个补救措施和方案,有没有这方面的材料可以查询的?或者相关的经验可以借鉴的?急啊,谢谢了!
离线haiyangzhou

发帖
240
土币
4968
威望
1104
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-27
直接用“钢管+水泥填充”进行填补吧,既要保证强度,又要防止变形或开裂! ~**x_ v  
<hj2'd U  
GmaNi  
离线windyxsw

发帖
2292
土币
85
威望
13934
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-27
学习学习~ &BrFcXF  
很实际的问题~ jIT|Kk&]  
离线airgwei

发帖
238
土币
1893
威望
1043
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-27
能否说的具体一些?
离线5204431

发帖
53
土币
3707
威望
343
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-27
有修补管片的高性能混凝土,那个应该可以的,主要还是防水不好搞,可以先注浆,然后再修补管片
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站