论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2667阅读
  • 3回复

[请教]施工图审查问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线liu1961227
 
发帖
177
土币
132
威望
178
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-09-02
我们单位在扬州某地做的工程,土层为下蜀土,土层分布稳定,但因场地内有个水塘,有栋建筑物的2个勘探孔没能在设计位置施工,移动距离分别为3米和4米,施工图审查人员认为不符合规范要求,说存在安全隐患,要求整改,不知各位大侠对此持何观点
离线xjmlyg

发帖
413
土币
1
威望
596
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-05
水塘地质情况是否探明,必须探明水塘地质情况及水塘深度及大小,并提出基础处理方案
在线rainyy

发帖
560
土币
8006
威望
707
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-05
首先,说明勘探孔偏移的原因, /RT%0!  
其次,探明水塘分布范围,水塘深度 auHFir 8f  
再次,提供合理的处理方案 /qU>5;  
只要你说的有理,我相信人家审图机构也会接受的。。
离线yurfox

发帖
376
土币
0
威望
963
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-07
要看建筑物的高度与荷载情况 I]nHbghcW  
3~4米应该问题不是很大
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站