论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
离线liuzhen5526
 

发帖
248
土币
278
威望
1241
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-05
这个载荷板试验规范吗?
离线枫叶1919

发帖
1698
土币
5020
威望
14911
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-05
恩,不了解。没见过实际的。
离线jeff8hot

发帖
160
土币
22551
威望
1346
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-05
很久没做桩的载荷试验。  f3E%0cg  
3;E,B7,mQ  
需要四根锚桩和两跟工字钢的梁。最好查国家规范和地方规范 _+0Q Q{'N  
s*3p*zf  
总之,第一眼看上去,就觉得照片的系统,锚桩太靠近试桩,它的反力可能会影响试验结果。还有,单根梁太淡薄,如果荷载大了,由于水平位移,会造成偏心受力,导致系统失稳。
离线gjw0703

发帖
252
土币
20661
威望
661
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-05
应该是桩的载荷试验,不过感觉好简陋的设备!我见过现场堆载的那种载荷试验
离线sjzdh01

发帖
7445
土币
6525
威望
39615
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-05
显然不规范,玩过家家呐,相关规范有明确规定
离线tcjiao

发帖
503
土币
502
威望
2314
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-05
应该四根锚桩,两根大梁
玩了一身泥巴!还得继续玩下去!
离线qiu

发帖
273
土币
17390
威望
1006
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-05
不规范,位移传感器安装的梁距离受检桩太近,这样会导致所读出的位移与实际不相符。传感器安装梁的支点与桩的距离相关检测规范有规定(JGJ106-2003)。
离线liuzhen5526

发帖
248
土币
278
威望
1241
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-06
谢谢指点,多改进!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站