论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2911阅读
  • 5回复

[求助/请教]求助,桩基2008规范关于软弱下卧层验算的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线华工龙凡
 

发帖
47
土币
547
威望
330
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-17
各位谁对桩基设计比较熟悉的,在2008规范中,5.4节有如下说法: /s];{m|>  
Lr`1TH,  
5.4.1 对于桩距不超过6d的群桩基础,桩端持力层下存在承载力低于桩端持力层承载力1/3的软弱下卧层时,可按下列公式验算软弱下卧层的承载力(图5.4.1):(公式见图) w{k)XY40sW  
{,OS-g  
那如果桩端持力层下存在承载力不低于桩端持力层承载力1/3的软弱下卧层时,是不是就是不需要验算软弱下卧层?规范对此并无说明啊。 `<[6YH_  
离线华工龙凡

发帖
47
土币
547
威望
330
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-17
求教啊,不胜感激。。。
离线njzy0532

发帖
865
土币
8666
威望
1339
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-17
楼主的理解是正确的,可以看该条的条文说明。 ;?6>mh(`  
楼主还是找一下扫描PDF版的规范来看吧,论坛上有。 L@|#Bbmx  
word版的交流起来不太方便。 &>}.RX]t  
\3NS>v[1  
淡泊以明志·宁静以致远
离线华工龙凡

发帖
47
土币
547
威望
330
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-17
这个说明提到的相差不大不需验算,是三分之一为标准,比如220和100,就可以叫不大?工程实例是怎么说?而且我的Z很大,9.2m,确实觉得没必要验算了。
离线shaojie0000

发帖
170
土币
802
威望
650
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-23
受益了 。嘿嘿  
离线suker

发帖
101
土币
3365
威望
318
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-10
问下“对于桩距超过6d的群桩基础”软弱下卧层按规范里哪条计算?
软件下载地址:www.yantusoft.com