小弟现在工程中基坑一侧是桩锚支护设计,一侧是复合土钉墙支护设计,现在施工过程中在交界处该如何对接!对土体的受力有没有影响。多谢前辈指 IkSX\*  
附件: 方案.rar (140 K) 下载次数:14
离线tiantangwuyu

发帖
48
土币
1975
威望
461
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-04
桩锚部分外延即可,具体到什么位置视具体而定,一般不用延长至放坡坡顶线
离线luoj99

发帖
107
土币
286
威望
388
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-05
我同意楼上的意见,我补充一点:以为你一侧的复合土钉墙设计,一般是按放坡考虑的,既然是放坡肯定是分层分步开挖,在你施工排桩的时候,除受钻机工作面情况影响外,你可以尽量的向土钉墙那边靠,等你施工土钉墙到第二、三层时,在土钉墙里面有一部分已经有桩了。
持之以恒是成功的关键!
离线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080172
威望
2210
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-06
2楼的妹妹哪里的?感觉好像见过似的。
离线whjsun

发帖
283
土币
16710
威望
194
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-21