登录注册
UID:1573
UID:970
UID:4629
UID:1938
引用第0楼geofem于2007-08-15 08:52发表的 关于桩的长细比 : MZ4c{@Tg 淤泥质土厚60m左右,以下是较硬持力层。 kdrod [S 结构设计单位采用了400的PHC管桩,桩长60m,提极限承载力140T。我觉得桩的长径比超过了100,虽然设计的是端承桩,可是实际上是摩擦桩,其承载力达不到按照端承-摩擦桩设计的140T。.......
UID:9421
引用第5楼geofem于2007-08-16 22:57发表的 : `lDut1J5n 楼上对400桩径长60m怎么看?是否可靠?
UID:3419
引用第9楼bytrz于2007-08-17 14:40发表的 : 8;Fn7k_Uf 如果提极限承载力140T是按端承或是摩擦与端承一起计算出的,则最终极限承载力是达不到140T的,因为桩的长径比达到了120,就相当于细长杆件了.
UID:1233
浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1
工业和信息化部备案管理系统网站