论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 25325阅读
  • 32回复

关于桩的长细比 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线geofem
 

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-15
— 本帖被 sunjun 执行加亮操作(2007-08-19) —
淤泥质土厚60m左右,以下是较硬持力层。 Qn=$8!Qqa  
结构设计单位采用了400的PHC管桩,桩长60m,提极限承载力140T。 #a,9B-X  
NK/4OAt%  
我觉得桩的长径比超过了100,虽然设计的是端承桩,可是实际上是摩擦桩,其承载力达不到按照端承-摩擦桩设计的140T。 ^Mytp>7  
T~k)uQ  
大家有什么看法?还有,一般桩的合理长径比范围是多少(本项目的地层为例)
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线xtiant

发帖
44
土币
1110
威望
168
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-15
淤泥质土厚60m左右,以下是较硬持力层。结构设计单位采用了400的PHC管桩,桩长60m,提极限承载力140T。 F ?=9eISLJ  
给我的感觉就像一根筷子插在豆腐里阿
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-15
是这样子的啊! r"wtZ]69  
我们提的建议是地基处理或者30mPHC管桩承载力35T(设计值)。 K+d2m9C=  
c:\shAM&  
但是业主说人家可以达到75T,你们为什么不这样做?我们觉得桩长了就不能按照端承来设计了(桩基工程手册)
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线vieira520

发帖
6097
土币
1542
威望
35290
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-16
非常感谢发帖的朋友!向你们致敬!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线emoo

发帖
794
土币
19021
威望
2732
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-16
引用第0楼geofem于2007-08-15 08:52发表的 关于桩的长细比 : MZ4c{@Tg  
淤泥质土厚60m左右,以下是较硬持力层。 kdrod[S  
结构设计单位采用了400的PHC管桩,桩长60m,提极限承载力140T。
我觉得桩的长径比超过了100,虽然设计的是端承桩,可是实际上是摩擦桩,其承载力达不到按照端承-摩擦桩设计的140T。
.......
onei4c>@  
不错,长细比是判断的根据之一,但不是绝对的依据。 fw-\|fP  
G=/k>@Di  
60m已经算是超长桩了,当摩阻力没有完全发挥就是摩擦桩;当摩阻力完全发挥,端阻也发挥作用的时候就是端承桩。 Qu\@Y[eia5  
rNN j0zw>  
更何况,严格分类,应该是摩擦端承桩。相反以端阻居多时叫端承摩擦桩。 x~DLW1I  
-_A$DM!^=w  
其次,主要是看其受力机制来判断 设计是否合理!
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-16
楼上对400桩径长60m怎么看?是否可靠?
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线twtw

发帖
607
土币
161
威望
942
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-17
就算是纯摩擦桩,140T的极限承载力应该没有问题吧.关键是挤土效应能否保证沉桩的质量,桩的接头是否过多?.
圣人不死,大盗不止
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-17
按照规范计算,可能可以达到极限承载力,但是,这么细长的桩,在实际应用中是否有问题,比例楼上讲的接缝过多等影响承载力,成桩的难度比较高。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线emoo

发帖
794
土币
19021
威望
2732
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-17
引用第5楼geofem于2007-08-16 22:57发表的  : `lDut1J5n  
楼上对400桩径长60m怎么看?是否可靠?
w~R`D  
从受力角度来看,如果只是受压,可以满足要求。
离线bytrz

发帖
382
土币
7780
威望
889
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-17
如果提极限承载力140T是按端承或是摩擦与端承一起计算出的,则最终极限承载力是达不到140T的,因为桩的长径比达到了120,在淤泥质土厚60m左右,以下是较硬持力层时,就相当于细长杆件了.
[ 此贴被bytrz在2007-08-19 14:59重新编辑 ]
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-17
引用第9楼bytrz于2007-08-17 14:40发表的  : 8;Fn7k_Uf  
如果提极限承载力140T是按端承或是摩擦与端承一起计算出的,则最终极限承载力是达不到140T的,因为桩的长径比达到了120,就相当于细长杆件了.
s#Jh -+lM  
我就是这个意思,但是人家说按照规范设计,也不好驳斥,呵呵。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线wustone

发帖
1539
土币
599148300
威望
1547
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-17
这么长的桩,端阻比重很小了,这样设计更多是为了能通过沉降验算而考虑的
我相信因为土地永远呼吸所以有风,你的心跳即使平静也将随风鼓动永不停息;我相信因为天空永远多情所以有雨,你的眼睛即使苍老也将被雨淋湿清澈透明。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站