山区勘察期间,勘察报告抗浮水位分区提值,问题是多大分区合理?是不是按照栋数分区(会不会太多),大家谈论一下,这样分区一般基于哪些因素考虑? <\uz",e}  
[热点探讨]勘察的抗浮水位怎么提? Ln/6]CMl  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302785 Y Y4"r\V  
[热点讨论]局部抗浮验算 FRa@T N/Ic  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319265 2K?~)q&t*  
[热点探讨]膨胀土地区抗浮问题! 0ant0<  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=245696 z*?-*6W  
离线cdddd

发帖
52042
土币
393505
威望
5005
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2022-03-24
[热点讨论]基坑的水盆效应 =gI;%M\'  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320081 +$]eA'Bh@  
结构丨如何应对”水盆效应“的发生 Hx;ij?  
(6)《建筑工程抗浮设计标准》JGJ476-2019 LxqK@Q<B  
     6.5.5-3 基坑肥槽回填应采用分层夯实的粘性土、灰土或浇筑预拌流态固化土、素混凝土等弱透水材料. :1%z;  
$*)??uU  
离线cdddd

发帖
52042
土币
393505
威望
5005
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2022-03-24
如何应对”水盆效应“的发生 BoZ G^  
什么是水盆效应?  (转载) ?3 :OPP`s  
驾驶舱话音记录器(Cockpit Voice Recorder) q|PB[*T  
GH%'YY3|  
离线cdddd

发帖
52042
土币
393505
威望
5005
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2022-03-24
地下水惹祸魁首:水盆效应及防治措施10条 oF/5mh__(K  
土木吧丨水盆效应惹祸!自密实回填土能解决? ]d"4G7mu`l  
关于近期几起设计单位受罚的抗浮事故原因的分析,“水盆效应”应引起注意 OwIW;8Z  
水盆效应惹祸!自密实回填土能解决? }G&#pw2  
)>LQ{ X.  
离线cdddd

发帖
52042
土币
393505
威望
5005
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2022-03-24
对于斜坡地段的地下室或可能产生明显水头差的场地上的地下室进行抗浮设计时,应考虑地下水渗流在地下室底板产生的非均布荷载对地下室结构的影响,不要笼统的采用勘察报告所提供的远高于室外地坪的地下室抗浮水位来进行设计。水是往低处流的,若建筑物一侧或多侧是敞开的,水浮力不可能高出室外地坪。 xZFha=#  
山地建筑抗浮设防水位可以有坡度吗? r6]r+!63"  
坡地建筑抗浮设防水位浅谈-岩土感悟(50) /-4i"|  
http://www.yantuchina.com/people/detail/39/48418.html IDzP<u8v  
!.L%kw7z  
离线cdddd

发帖
52042
土币
393505
威望
5005
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2022-03-24
抗浮水位中易疏忽的事儿... - 心若向阳 - 建标博客 S3hJL:3c  
t K{`?NS  
离线cdddd

发帖
52042
土币
393505
威望
5005
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2022-03-24
水池位于坡地如何确定抗浮水位 是按最低点还是最高? J;m[1Mae&  
水池位于坡地如何确定抗浮水位 是按最低点还是最高点 ?_\Hv@t;  
关于坡地建筑岩土勘察报告中抗浮水位的考虑 }}t"^ms  
有个项目的建筑场地为坡地,地勘提抗浮水位的时候按绝对标高提了一个较高的水位,而根据建筑物的绝对标高,经对比后发现,地勘提的水位在楼后为地表下1m,而在楼前则为正负零的位置,也就是说楼前地面已在地下水位以下,明显不合理,跟地勘沟通,地勘估计没弄明白标高问题,就是不改,遇到这样的情况,大家怎么处理这样的抗浮水位 R(pvUm& L  
该场地地面标高差异大,各建筑物的设计地坪标高不一,该报告建议地下水设防和抗浮设计以±0.00标高来设定水位不合理。 qK|r+}g|&  
 +tfmBZl^  
离线cdddd

发帖
52042
土币
393505
威望
5005
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2022-03-24
坡地建筑的抗浮设计 A*\4C3a'%  
浅谈坡地建筑的抗浮设计 .V/TVz!b  
坡地建筑抗浮设计研究 I|WBT  
HLk}E*.mC  
离线cdddd

发帖
52042
土币
393505
威望
5005
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2022-03-24
地下室抗浮设计水位合理选择的方法实例 5[/ *UtB  
重庆城区基坑抗浮水位取值 Q`19YX  
这里可以看 $fn Fi|-  
盲沟排水系统在降低坡地地下室抗浮水位的应用研究 +;cw<9%0  
kv (N/G  
离线cdddd

发帖
52042
土币
393505
威望
5005
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2022-03-24
在勘察报告里 有必要提出明确的抗浮水位吗? },[j+wx  
浅谈坡地建筑的抗浮设计_叶书程 V (X)Qu@R  
%AW  
离线cdddd

发帖
52042
土币
393505
威望
5005
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2022-03-24
岩溶区地下室抗浮水位问题讨论——以贵州省安顺市西秀区城区某建筑物地下室为例 dd$\Q  
高层结构:地下室抗浮分析,你需要知道! x{ZcF=4  
][qZOIk@  
离线cdddd

发帖
52042
土币
393505
威望
5005
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2022-03-24
[热点探讨]地处河边低洼地带的建筑物的抗浮水位怎么取? ok[R`99  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=243753 c{&sf y  
三面有土一侧无土,山区建筑物抗浮水位取值探讨 {qh`8  
https://bbs.co188.com/thread-9202510-1-1.html oR3$A :!P=  
重庆城区基坑抗浮水位取值 eJ?SLMLY  
JbG+ysn  
8BWLi5R[  
快速回复