请问 对于45m预制管桩(三节桩)的低应变法检测,桩身完整性可以判别为 二类桩 接桩处存在缺陷 桩身无缺陷吗
另:桩身的理解应该是45m长的整个桩身吧?而不是对15m一节的单个桩身进行的判别的? 我这样的理解对吗?
回复:三节以上预制桩完整性单靠低应变反射波法是不科学的,接桩部位的反射波对于下部反射波的影响很大,加之桩顶入射波能量小,在接桩部位的损失较大,一般下部第三节桩的信息是看不见的,更别说桩底反射。建议采用高应变法检测。因此你桩身无缺陷的结论要慎重。接桩质量是桩身质量的一部分,低应变是无法严格区分节桩缺陷还是桩身缺陷的,设计的要求是不科学的,是对低应变理论的不了解。多节预制桩完整性判定目前存在很多误区,平均波速受到接桩处阻抗不连续的影响,第一接桩以下桩身缺陷的位置判定是存在一定误差的,因此同相位反射波所显示的缺陷位置不见得一定是接桩处,还要根据施工记录综合判定。如果是等长的多节预制桩,误差将会更大,请注意。