看来还没开始正面讨论问题。我把自己的土方法简单说说,作个引子。
gV)/lDEM5 GUL~k@:_k 在一般情况下,基坑帷幕疏干的地下水力模型是一个三维不稳定流模型,含水层的水平分层与帷幕体的垂直分带相互重叠,没有现成的计算公式;如用数值模拟,也十分麻烦。多年前我曾采用导电纸模拟法进行过设计。
:r{-:
为了简化导电纸模型,进行以下的概化和假设:
YusmMsN? 1、选择合理的主渗流剖面方向,采用等弧度变换,把径向三维流近似转换为为剖面上的潜水或承压水平面流,这样才能用平面导电纸去模拟;
&zYQH@ 2、假设帷幕体的渗透系数为零,这样可以用不导电材料制作帷幕体,简化了模型制作;
@+;.W>^h 3、套用“导水系数”的概念,用导电纸的“电导系数=电导率*导电纸宽”去模拟含水层“导水系数=渗透系数*厚度”,这样就可以用相同电导率的导电纸去制作多个水平含水层的模型,大大简化了模型制作。
j&ti "|2\ 其他实验工具在教材或手册上都有介绍,不说了。只不过现在的测试仪器精度更高、性能更好、价钱更低。
`K VSYC 上面的概化和假设虽然简化了模型制作,但数据处理要比常规的电模拟复杂了些。
QXj #Brp f['I4 /o 我用这种方法进行了三次悬挂帷幕设计,算是成功了;但不能肯定模拟成果是“正确”的,只能说按此设计实施后,基坑排水是清澈的、有限的,没有发现流沙、管涌、底涌等渗流破坏现象。反正满足了工程需要,还管它正确不正确干啥?
7
\xCNOKh 后来,我曾用三维差分数值模拟对以前的电模拟试验的成果简略对比了一下,得到的感觉是“还算可以”。因用了差分法,加上主要精力转到矿产、矿山上去了,电模拟法就没有再用了。
[ 此贴被petsar在2008-03-16 15:09重新编辑 ]