[求助]求助高手指点一个基坑设计支护方案 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zdx133
 

发帖
174
土币
660
威望
149
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-28
最近我正做一个两层地下室的基坑支护,基坑土层:杂填土(2.5m),淤泥(8.0m)、粉质粘土(5.5~6.5)淤泥质土(8.0),粉质粘土(8.0m)碎块状强风化(6.0m)等,基坑外墙边界线距离红线仅5m,我采用的是两道钢筋砼梁的内支撑,有专家提出采用WSM工法会节省钱且更便于施工,请教各位高手能否针对该基坑现状,提出个基坑的支护方案,另外WSM工法的设计要点是什么?能否提供一些实例图件,拜托了!!
离线nicefree

发帖
293
土币
127
威望
546
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-28
底板标高?地层含水量及状态?周边管线及建筑?主体建筑基础形式?
离线btong

发帖
1443
土币
45
威望
6395
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-28
WSM工法什么方法? |=38t8Ge&  

发帖
216
土币
1047
威望
1711
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-28
希望能学到实际的东西了
- ¤╭⌒╮ ╭⌒╮
╱◥██◣ ╭╭ ⌒╮
︱田︱田田 ╰--学习如逆水行舟,不进则退
╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬
离线zdx133

发帖
174
土币
660
威望
149
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-29
WSM工法什么方法?”不好意思,是叫“smw”工法,我写错了,j另外:底板标高?地层含水量及状态?周边管线及建筑?主体建筑基础形式?分别是:负二层底板面面标高-8.530,底板厚400,建筑主体采用钻孔灌注桩的桩基承台基础;地下水主要是第一层杂填土水,直接受降水影响,水位高度在0.8~1.5m;周边管线影响不详,但红线范围内无管线影响,且要求支护形式不得超越红线! z=ppNP0  
拜托各位老师、高手了
离线nuonuozhu

发帖
75
土币
10464
威望
24
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-30
smw工法加混凝土支撑,集水井排水,感觉被动区加固会好点,土质太差,挖的全是淤泥,型钢隔一插一
在沉默中爆发
离线fcz1973

发帖
84
土币
7481
威望
21
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-04
如果用SMW工法,第一道支撑可以用砼支撑,第二道最好用钢支撑
离线小铁锹

发帖
144
土币
1207
威望
347
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-10
挖深大概多少?8.5?面积多大啊?周边有什么建筑物啊?
离线陈翔空123

发帖
611
土币
5019
威望
12
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-04
专家说的是对的 K8RloDjk_A  
肯定是smw工法+内撑节省造价的多 TZ*ib~  
型钢最后回收 f~U|flL^  
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!
离线kkllww123

发帖
869
土币
225
威望
8
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-12
ddddddddddddddddddddddddddd