[请教]讨论:关于取土孔不应少于勘探孔总数三分之一 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线gougouk
 

发帖
539
土币
5311
威望
9
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-03-21
现在遇到一个很头痛的工地,一共布8个孔,其中地层为素填土,粘土,全风化砂砾岩,强风化砂砾岩 DO8@/W( `  
其中只有两个孔分布有粘土层,我取土孔只取了这个两个孔的粘土原状样。然而现在遇到问题是取土孔不够三分之一。毕竟全风化和强风化取扰动样不符合实际。现在报告出去就怕违反强规,内伤啊
离线cjz06

发帖
40371
土币
370
威望
32085
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-21
不能太教条。
Welcome to beijing!
离线xzhgls

发帖
162
土币
1611
威望
22
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-21
因地适宜..
http://www.xzhgls.cn/  http://www.xzhgls.com.cn/
离线jxfky

发帖
544
土币
3503
威望
1496
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-21
跟审图的先沟通,他们是死扣条文的,不满足1/3肯定给你强条
努力做一名合格的工程师!
离线china173286

发帖
245
土币
2024
威望
9
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-22
取两个就够了,分层分为夹层,两个取土孔,实际情况是这样的,既不是主要持力层,审图的不会卡你的。
离线linford

发帖
77
土币
2732
威望
3
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-22
做足1/3就是了,表面文章而矣
离线ccny

发帖
537
土币
3666
威望
457
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-22
说明清楚理由就可以了啊,报告里面做个专门问题说明
离线shandongboch

发帖
165
土币
19833
威望
275
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-23
天然地基吗?把粘土化为主层的亚层即可
离线yt8533

发帖
199
土币
1938
威望
122
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-25
你这个工地是建多层还是高层?可以用原位测试(动探、载荷试验等)进行土的力学性质评价。 B?gFFU61  
如果建1层建筑,岩石层直接出露地表,是否还需要满足取土孔不少于1/3的强条? zg>)Lq|VsT  
离线zhjfeng123

发帖
68
土币
351
威望
66
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-26
这个就有点纠结了,个人觉得应该分别对待。其实也不依粘土层作为基础持力层,按场地情况基础应该是以全风化层作为基础持力层,只要该层的物理力学性质参数够应该就够了。不过具体看你运气了,遇到那种审图专家了!嘿嘿! Q)[DSM  
离线liuxinqi

发帖
1180
土币
4844
威望
4926
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-03-26
基岩较浅地区不在此规定。建议仔细看一下《岩土工程勘察规范》条文说明。
离线jseksjs

发帖
126
土币
198
威望
3
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-04-09
审图都是这种水平的话,真就杯具了。