       请问CFG 桩的桩身强度在哪里可以查到啊?一般取值范围是多少?谢谢解答!
离线南方以北

发帖
109
土币
553
威望
2
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-21
CFG 桩其强度等级在C15-C25之间变化,是介于刚性桩与柔性桩之间的一种桩型。百度百科有介绍

发帖
1216
土币
3522
威望
840
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-21
桩身强度是计算出来的,否则你的混凝土标号是怎样确定的?
离线yyymmmlll

发帖
88
土币
1997
威望
12
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-04
请查阅《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012
离线yyymmmlll

发帖
88
土币
1997
威望
12
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-15
CFG桩桩身强度与桩顶荷载密切相关,02版地基处理规范统统按3倍桩顶应力控制,新规范:对不再进行承载力深度修正按4倍桩顶应力控制,如果进行深度修正按(7.1.6.2)公式控制。