论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3206阅读
  • 10回复

[沉降监测]四层地下室如何进行沉降观测? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线kv123
 

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-04-14
四层地下室,20米深基坑,怎么在地下室施工时进行沉降观测?


地下室紧临控制线,基坑与地下室外墙仅1米距离


地下室部分高程无法精确传递下去的,有时候传递误差都会出现好几个毫米,甚至一公分,地下室部分怎么观测的?基准点设置在哪?还有从基坑外侧很精确传递到基坑里面怎么传递的?
离线cjz06

发帖
40371
土币
370
威望
32085
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-16
激光测距仪
Welcome to beijing!
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-16
回 cjz06 的帖子
不是太明白。能否详细说说?谢谢!

离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-22
哪位能指点一下?谢谢
离线小熊jh

发帖
51
土币
3316
威望
5
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-22
液体压差式
努力~~~~~
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-22
回 小熊jh 的帖子
小熊jh:液体压差式 (2016-04-22 11:35) 

没听过,能做沉降观测?能否详细说说

发帖
5
土币
245
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-27
观测点垂直上移,下部用收敛仪,上部正常铟钢尺测量,
离线luozd110

发帖
83
土币
2696
威望
134
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-26
          
离线parkdai

发帖
287
土币
1767
威望
300
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-26
是否能在各层结构柱上安装测点进行观测?假定在地下室结构施工阶段结构柱压缩变形忽略不计。我估计这么深的地下室,可能结构会略有上浮。
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线huangjian203

发帖
20
土币
30
威望
0
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-01
回答的很好
离线zhanfayong

发帖
41
土币
1241
威望
82
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2017-03-24
正常都是在首层布点的多吧,在负四层布点可能误差都大过变形量!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站